浅谈防渗灌浆在小水库除险加固中的应用的论文

longtougufen 分享 时间: 收藏本文

【简介】感谢网友“longtougufen”参与投稿,下面小编给大家整理的浅谈防渗灌浆在小水库除险加固中的应用的论文(共15篇),欢迎阅读!

篇1:浅谈防渗灌浆在小水库除险加固中的应用的论文

浅谈防渗灌浆在小水库除险加固中的应用的论文

1 工程概况

老虎冲水库位于淮河流域出山店河支流上,在河南省桐柏县城东的月河镇, 属淮河流域。该水库于1956 年2 月动工兴建,1957 年11月竣工。坝址以上控制流域面积2km2,干流长2.9km,平均比降0.045,水文分区为Ⅰ区。水库上游属浅山丘陵区,流域内植被较好。水库大坝为均质土坝,现状坝顶长120m,最大坝高8.1m,坝顶宽2.9m,路面不平,无路沿石及防浪墙。老虎冲水库工程等别为V 等,主要建筑物级别为5 级, 水库原设计防洪标准为20 年一遇设计,200 年一遇校核,校核洪水位133.94m(黄海高程系),相应库容36.62 万m3;设计洪水位133.43m,相应库容28.01 万m3;兴利水位131.48m,兴利库容15 万m3。

2 坝体渗漏问题情况说明

老虎冲水库河槽部位大坝0+030~0+075 段存在坝体渗漏及接触渗漏,高水位时渗水呈明流,渗漏量大。

3 大坝坝体防渗方案比较

大坝防渗是本次老虎冲水库除险加固的一个关键点, 根据坝体、坝基岩土和水库运行中出现的问题,大坝防渗控制应采用垂直防渗措施。设计采用坝体充填灌浆、坝体高喷防渗强与水泥搅拌桩三种方案进行综合比较,择优选用。

3.1 坝体充填灌浆

结合大坝整治工程,对大坝进行充填灌浆处理,并将充填灌浆向下深入基岩1.0m,以加固坝体,截断接触渗漏,减小坝体坝基渗流量。灌浆范围为大坝桩号0+030~0+075,灌浆段长40m。灌浆孔双排布置, 上下游灌浆孔分别布置在新坝轴线上、下游0.75m 处, 排距1.5m, 单排孔距1.5m, 共78 孔。灌浆顶部高程设计为坝基面以上4.0m,最高到风化砂开挖高程,底部至坝基面以下1.0m。充填灌浆采用2:8 水泥粘土浆,水泥采用42.5# 水泥。

3.2 坝体高喷防渗墙

根据箭杆冲水库工程实际,高压旋喷采用三管法比较经济,工效高,单排孔高喷形成的桩墙厚度可满足防渗要求。高喷灌浆施工工艺参数初步设计如下:

灌浆压力:水压25.0~30.0MPa,气压0.7~0.8MPa,浆压0.2~0.3MPa。

灌浆流量:水量75~80L/min,气量1.0~1.2m/min,浆量60~80L/min。

旋转速度10r/min,提升速度10cm/min,喷嘴直径8mm。

灌浆材料采用42.5 普通硅酸盐水泥粘土浆,水泥与粘土质量比为1:1。

设计沿新坝轴线布置一排高喷灌浆孔,间距0.8m,灌浆范围为大坝桩号0+030~0+075,灌浆坝段长40m,共78 孔。高喷墙顶部坝基面以上4.0m,底部至坝基岩面。

3.3 水泥搅拌桩防渗墙

结合坝顶风化砂防渗处理,设计采用水泥搅拌桩截断接触渗漏及坝体渗漏, 以加固坝体。水泥搅拌桩防渗墙设计范围为大坝桩号0+000~0+120,搅拌桩顶部高程设计为133.62m,桩号0+000~0+030 段底部高程为风化砂下1.0m, 桩号0+030~0+075 段底部高程为坝基面下1.0m,桩号0+075~0+120 段底部高程为强风化基岩面。

水泥搅拌桩初始设计水灰比为2:1,施工前先做先导孔试验,结合工程地质条件,机械设备和现场试桩具体情况,确定施工采用工艺参数及水泥掺入比。

根据水泥土搅拌桩防渗墙和先导孔试验经验, 结合工程地质条件,机械设备和现场试桩具体情况,确定施工采用工艺参数及水泥掺入比。初步设计建议值如下:

①桩径5000mm,桩心距320mm(最佳搭接墙厚383mm);

②钻进及提升速度V=0.288~1.96m/min;

③输浆压力:P=0.25~0.3MPa;输浆管压力P=0.2~0.25MPa;

④注浆量:30~65L/min;

⑤水泥掺入比:16%;水泥掺量43kg/m3;

⑥水灰比:0.5~0.55;

⑦钻头直径500mm;

⑧桩体渗透系数<1×10-5cm/s。

3.4 三种方案比较

方案一采用坝体充填灌浆,具有可灌性好、机动灵活、投资少、施工方便等优点,但施工速度慢,工程耐久性查。方案二采用高压旋喷防渗墙,截渗处理比较彻底,但造价高,施工机械、电力要求高,且各旋喷柱体间连接质量不可靠。方案三采用水泥土搅拌桩防渗墙,施工工期短、造价低廉、实用可靠,对本工程可同时解决风化砂防渗问题。经综合比较,本次箭杆冲水库除险加固采用方案三,即水泥搅拌桩防渗墙方案进行大坝防渗处理。

4 大坝防渗设计

通过方案比较,坝体防渗加固采用水泥搅拌桩防渗墙设计,具体设计参数参上节。

质量检验主要采取两种方法:(1)钻芯取样。从开挖外露的桩体中凿取试块或采用岩芯钻孔取样,钻孔直径不宜小于108mm,直接测定桩身强度,观察搅拌均匀程度,并做压水试验,测量桩体渗透系数。(2)开挖检验。在工程桩养护到一定龄期时,选取一定数量的桩体进行开挖,直接检验桩体外观质量、搭接质量及整体性、致密性等。

4.1 加固后大坝结构计算分析

根据箭杆冲水库地质勘探报告,大坝坝体座落于下元古界角闪片岩。结合坝坡整修加固,整修后大坝上游坡度为1:2.2,下游坡度分别为1:2.0、1:2.5,。这里主要针对加固后的大坝,在渗流计算的基础上,进行坝坡稳定复核验算。

在渗流与稳定分析中,计算参数的选取直接关系到计算结果的准确性。渗透允许坡降允许值由《碾压式土石坝设计规范》SL274- 中的公式求得。

利用地质报告中提供的`的坝体、坝基土物理参数,根据上两式,可求得坝体填土允许渗透坡降为0.53,坝基土允许渗透坡降为0.52。

4.2 大坝渗流分析

取主河槽部位桩号0+060 断面为典型断面,采用北京理正软件设计研究所的渗流分析软件进行二维有限元计算分析。渗流计算时,该断面除险加固后上游坝坡为1:2.2, 下游坡度分别为1:2.0、1:2.5,坝顶宽3.4m,坝高8.2m,基岩为下元古界角闪片岩。大坝上下游及基岩均取1 倍坝高。

根据《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》(SL189-96),大坝渗流计算主要取以下两种情况:

工况I:正常工作条件,正常蓄水位131.48m 稳定渗流计算。

工况II:非常工作条件,校核洪水位133.94m 骤降至正常蓄水位131.48m 时非稳定渗流计算。

从计算结果看,坝体渗透坡降均小于允许值。

计算工况1 时取下游无水,坝坡溢出点高程127.69m,高于下游坝脚1.19m。

4.3 大坝结构稳定分析

根据《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》(SL189-96),采用北京理正软件设计研究院编制的《理正岩土系列软件――边坡稳定分析程序》,计算方法采用简化毕肖普条分法,浸润线数据采用大坝渗流分析计算结果。坝体填土、坝基土材料参数,均采用饱和固结快剪抗剪指标建议值。

根据《碾压式土石坝设计规范》(SL274―2001)的要求,并结合水库的运用情况,稳定分析计算工况为以下两种:

工况I:正常工况,正常蓄水位时形成稳定渗流期下游坝坡稳定;

工况II:非常工况,库水位降落期的上游坝坡稳定;

除险加固后大坝上下游坡在正常、非常工况下抗滑稳定均满足规范要求。工况I 的下游坝坡,在正常蓄水位稳定渗流期最小计算安全系数为1.31。工况II 的上游坝坡数,在水位降落期最小计算安全系数为1.24。

5 结束语

经多方案比较,本次箭杆冲水库除险加固工程采用水泥搅拌桩防渗墙方案进行大坝防渗处理,该方案安全可靠,合理可行,现已得到批复,工程正在建设中。目前,此项工程设计已在桐柏县同类水库除险加固工程中推广应用。

篇2:浅谈土工膜防渗在小型水库除险加固中的应用论文

按照水利发展(~)规划要求和水利部安排,在底前完成我国规划内水库除险加固,20是“十二五”的收官之年,也是水库除险加固工作任务最为繁重的一年。由于土工膜防渗工程投资小,已经被应用在小型水库除险加固中,并取得了一定的效果。实践表明,要确保土工膜防渗在小型水库除险加固中的应用起到一定的积极作用,就需要设计相关的方案,严格按照施工工艺进行。

1土工膜的防渗处理方案

近年来,在各地水库除险加固工程中采用过高喷灌浆、冲抓回填、黏土斜墙、土工膜等多种防渗方案,但是,通过技术、经济上的比较,并且结合工程坝体材料和施工条件等多方面的实际情况考察,在小型水库除险加固中应用迎水坡面铺设土工膜的防渗方案最为适宜。具体的防渗方案为:从坝顶到坝脚全坝面铺设复合土工膜防渗。

一般要求:(1)铺设土工膜底部到护坡前趾和两岸山坡接触处时,需要在护坡前趾和两岸山坡接触处开挖一道防渗齿槽,防渗齿槽的深度应截入到相对不透水层,开挖边坡1∶1;(2)防渗齿槽可采用黏土回填或结合砼截水墙防渗;(3)通常复合土工膜可分为防护层、防渗层以及下垫层,其中下垫层需要铺设厚100mm的黏土作为垫层,防止坝面石块等尖锐物刺穿土工膜,防渗层为复合土工膜,防护层的为100mm厚黏土,然后再浇筑C20砼护坡或铺设六方块护坡。

篇3:浅谈土工膜防渗在小型水库除险加固中的应用论文

2.1施工准备

首先,要检查复合土工膜的材料质量。在这一工程中,主要应用的复合土工膜是两布一膜,两布为上下两层短线涤纶布,一膜即PE膜,应委托有资质的单位对各项技术指标进行检测,确保各项指标能够与设计规定的标准要求相符合,这也是保障小型水库防渗效果的`关键所在。其次,对施工周围存在的一些杂物要彻底清除,确保基面的平整度。处理好基面后,铺设下垫层。下垫层需进行一定夯锤,并用夯板夯紧,保证处于一个密实平整的状态之下。

2.2土工膜铺设

2.2.1土工膜的铺设方法。在铺设的过程中,需要与坝轴线方向垂直铺设,并保证膜和膜之间的搭接距离,土工膜与下垫层之间要紧贴,做好压平工作。但是,也不要将膜拉得过紧,要有一点松度,膜底不要出现气泡。由于通常土工膜都比较轻、薄,容易被风吹动,因此在铺膜的时候,每隔一定距离开挖土沟槽,作为土工膜防滑枕,将土工膜铺槽内,回填黏土或混凝土,以固定土工膜。

2.2.2铺设复合土工膜的技术要求分析。要保证铺设取得效果,须在干燥暖和的天气下进行铺设;为了方便拼接,防止应力集中,复合土工膜在铺设过程中,最适宜的铺设方式是波浪形的松弛方式,采用这种方式进行铺设,会有一定的富余度,大概在1.5%左右。在土工膜埋设入防滑枕时,将土工膜拉平,要保持复合土工膜和坡面吻合平整,不能够存有任何突起褶皱的现象;铺设中施工人员严禁穿钉鞋,一定要穿平底布鞋或者是软脚鞋,避免出现踩坏土工膜的现象,在施工中,一旦发现一些土工膜存有损坏的地方,需要对其进行一定的修补,保证土工膜的完整性。

2.3土工膜拼接工作

土工膜的拼接工作主要注意以下三点,即:

2.3.1对复合土工膜进行连接,主要有两个程序,即上下层无纺织布的连接和中层的PE膜连接。这两个程序中,上下层无纺织布的连接时,需要运用手提缝纫机以及尼龙线实施双道缝接的工作,并要保证搭接的宽度能够保持在10cm左右;在进行PE膜连接的时候,焊接工具则需要应用自动调温电热模式双道塑料热合机进行。

2.3.2在焊接工艺方面,当在铺设完毕第一幅土工膜以后,将需要进行焊接的边翻叠,翻叠的过程中,需要保持其宽度在60cm左右。之后,将第二层铺设在第一幅膜上,铺设的时候需要注意的是,将其反扑在其中,并对焊接的两幅膜边缘进行一定的调整,保持搭接大于10cm。如图1所示,该图为土工膜焊接工艺图,从图中可见,土工膜焊接工作的实施需要谨慎,保证其焊接的质量,从而为整体防渗质量带来保障。

2.3.3在现场实施焊接的时候,需要选择一个好的天气进行,并要保证当天的风力小于3级。切记不要在雨天、高温或者严寒的天气下进行施工,要保证焊接基底表面处于一个干燥的状态之下,并在焊接之前,应用电吹风将其表面上存在的砂子或者泥土等脏物彻底清除,然后利用干毛巾将其擦干净,确保膜面的干净度。另外,还需要用一个长木板垫在焊接部位的下边,这样一来,就能够保证焊接在平整基面上运行,为焊接带来一定的质量保障,同时在进行正式焊接工作前,还需与施工的天气、PE膜的厚度结合施工,利用具有同样材质的PE膜进行焊接试验。焊接试验焊接的温度控制在220℃~300℃,试验过程中,对焊接机行走速度以及焊接温度等进行记录,并用拉力机现场进行剥离和剪切试验,通过测试试样合格后,确定保证焊接质量的施工工艺参数,进行正式的焊接施工。施工中,要保证焊接平整、顺直以及透明。在对两条焊缝进行拼接的时候,要保证每条焊缝的宽度为10mm,并在两条的焊缝之间保留一定的空腔,在10mm左右即可,留有空腔的目的在于,方便对焊缝的质量实施有效的检查。

2.4反渗水坡面土工膜铺设技术

在一些大坝高度较高或死水位较高的小型水库施工中,坡面底部土工膜施工时,可能会遇到坡面反渗水的情况,即饱和坝体向库内渗水。遇此情况,如不及时采取处理措施,按常规土工膜施工程序和工艺施工,很容易造成坡面滑坡、土工膜隆起现象。

反渗水坡面土工膜铺设技术方案:(1)根据坡面渗水情况,在坡面上垂直坝轴线方向,间隔一定距离开挖导渗槽,回填砂卵石导渗;(2)在坡面底部土工膜上,结合导渗沟布置情况,间隔一定间距,安设逆止阀排水。

除上述施工要点外,土工膜铺设焊接完成后,还需要注意上覆保护层,其目的在于,能够为土工膜上层的坝面护坡(现浇或六方块护坡)施工时保护土工膜不受到破坏,从而保证土工膜防渗质量,为小型水库除险加固质量奠定基础。

3结语

由于土工膜防渗工程投资小,已经被应用在小型水库除险加固中,但如处理不得当,将严重影响水库除险加固效果。本文主要针对土工膜防渗技术在小型水库除险加固的施工要点进行了分析,希望土工膜防渗技术在小型水库除险加固工作中的应用更为有效。

篇4:帷幕灌浆在水闸除险加固中的应用论文

受技术条件和地质条件等多种因素的影响,一些水闸在建设的过程中存在着较多的质量隐患。而经过长期使用,这些水闸不是出现沉降现象,就是出现加大缝隙,容易对堤坝产生渗透破坏。为此,有关部门在近几年加大了对水闸除险加固技术的研究力度,继而为帷幕灌浆技术在水闸除险加固工程中的推广应用创造了条件。

1帷幕灌浆技术概述

所谓的帷幕灌浆技术,其实就是利用机械设备进行不良地层切割与掺搅,然后通过向形成的裂缝灌入水泥浆液,从而降低地层渗透压力的一种灌浆技术。而之所以能够起到减少地层渗漏量的作用,是因为采取该技术可以使浆液在地层形成多个阻水帷幕,所以能够起到除险加固的目的。就目前来看,帷幕灌浆技术主要有两种,即分段灌浆方式和全孔一次方式。在工程地质条件和施工条件较好的情况下,才能使用全孔一次灌浆方式。而在现实生活中,病险水闸的地质条件基本无法满足这一要求,所以工程中应用较多的灌浆方式为分段灌浆方式。

篇5:帷幕灌浆在水闸除险加固中的应用论文

受水闸建设选址条件的限制,某工程水闸闸墩在长期使用后局部出现了裂缝。为避免裂缝进一步扩大,同时避免钢筋继续被腐蚀,需要对该病险水闸进行除险加固。按照设计要求,可以使用帷幕灌浆技术进行水闸除险加固。在详细勘查整个工程的地质和水文地理条件后,确定使用自上而下和孔内来回循环的方式施工。在施工的过程中,需要采取高压灌浆方式,孔间距为2m,排距为1.5m。

2.1施工材料选择

在开展灌浆施工之前,需要根据工程设计及规范要求合理选择施工材料。而灌浆材料不仅需要柔软,还需要具有较强的可灌性能和亲水性能。在胶凝时间方面,还要能够根据要求随时进行调节。由于水闸闸墩所处环境湿润,还要求浆液具有较高的粘结强度,并且具有一定的抗渗性。考虑到这些问题,该工程需要使用425号硅酸盐水泥为灌浆材料。针对裂缝较大的位置,需要在水泥浆内加入速凝剂和减水剂等外加剂。而材料的掺入量需要根据实验结果确定,并且经监理部门批准。

2.2施工流程确定

根据相关施工规范可知,灌浆施工主要使用岩心钻探进行成孔,然后使用顶压式注塞压力灌浆法灌浆。在施工的过程中,需要遵循自上而下的方式,而帷幕孔共有两排,需要先进行下游排孔施工,然后再进行上游排孔施工。在对排孔施工的过程中,还要按照I、II、III的顺序进行施工。如设有加密孔,还需要在最后进行加密孔施工。针对同一帷幕线的邻近先序孔,需要在基岩15m以下进行后续孔施工。同时,使用孔口封闭和孔内循环方法进行帷幕灌浆,射浆管需要使用钻杆,并且延伸至灌浆底部,距离孔底不超过50cm。在进行孔口部位施工时,需要使用阻塞循环灌浆方式,并且确保尾管离孔底的距离不超过50cm。此外,施工过程中一旦发生漏将、串口和冒浆等问题,需要上报监理部门,并寻求合理的处理方案。

2.3灌浆孔设置

根据工程设计要求,可以分序列进行灌浆孔的设置。在设置的过程中,需要确保每两个孔之间的距离相隔2m,并且确保实际钻孔位置与设计位置相差不超过10cm。一旦出现特殊情况,需要及时上报监理部门,然后进行孔位的调整和记录。在钻孔的过程中,需要根据循环灌浆分序原则在相同时间段进行同次序孔的施工。需要注意的是,成孔质量将直接影响帷幕灌浆施工质量,所以需要确保成孔施工效果。所以在设施钻孔机械时,需要做好场地的清理工作,并且根据工程情况合理进行设备搭设,从而确保钻孔设备在施工的过程中处在稳定工作状态。而在钻孔过程中,每实施一个灌浆孔钻进操作时,需要进行孔斜检测。如果孔深大于30m,则需要每隔5m就检测一次。该工程孔深16m,总孔数约为150个,每次钻孔仅需要进行一次孔斜检测。

2.4钻孔冲洗及试验

在正式灌浆之前,需要进行钻孔冲洗和压水试验。因为,打孔过程中会遭遇孔壁岩土层,并且使孔内形成光滑界面,容易对灌浆效果造成影响。所以在各个灌浆阶段,都需要采用高低压脉冲冲洗方式进行钻孔的冲洗。而采取该方式需要每隔5分钟就进行高低压频率的转换,并且直至孔道回水清净才能停止冲洗。在分段灌浆的过程中,还要进行压水试验。具体来讲,就是每隔一段时间进行依次压入水量值的读取,并且在孔道吸水稳定后停止压水。而在试验的过程中,需要将压水压力控制为灌浆压力的4/5。

2.5灌浆施工过程

由于采取的.是分段灌浆施工,所以在施工时需要合理进行灌浆段长度的控制。而该工程灌浆第一段灌浆长度需要在2m以内,并且开展灌浆试验。同时,其他孔道灌浆段长度需要控制在5m以内。在试验开展的过程中,需要利用灌浆压水自动记录仪进行施工过程的实时监控,并且做好试验记录,从而确保工程的质量。另外,在实际施工的过程中,也可以根据施工情况进行灌浆段长度的调整。而遵循灌浆液配比由稀至浓的原则,需要按照3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1的顺序进行六级浆液的灌注。在吸浆量大于1800L时,可以使用掺入外加剂的浆液。在进浆率超过30L/min时,可以跨级变更浆液浓度。根据工程的地质结构和水文特征,可以设定孔深在0~4m之间的灌浆孔承受灌浆压力为0.2MPa,并设定孔深在4~8m之间的灌浆孔承受灌浆压力为0.4MPa。同时,还需设定孔深在8~12m之间的灌浆孔承受灌浆压力为0.6MPa,而孔深在12~16m之间的灌浆孔承受灌浆压力为0.8MPa。

2.6灌浆质量验收

顺利完成灌浆操作后,需要安排专人进行工程质量验收。具体来讲,就是对帷幕灌浆施工质量及形成的防渗帷幕的效果进行检查。一旦发现某段帷幕效果不佳或施工质量不达标,还需要求施工人员补打灌浆孔,并且再次进行灌浆施工。完成灌浆质量验收后,需要使用压力灌浆等封堵法进行孔洞密封。具体来讲,就是使用5:1的水泥浆进行孔洞内浆液的置换,并且将灌浆压力设施为0.5h纯压。而该工程在进行帷幕施工后,水闸渗水量明显减少。

3结语

总而言之,利用帷幕灌浆技术进行旧、病水闸的除险加固,能够取得良好的除险加固效果,从而为我国水利建设事业的发展做出重要的贡献。所以,相关部门还应加强对帷幕灌浆技术在水闸除险加固中的应用问题的研究,从而更好的运用该技术为水利事业的发展打下良好的基础。

参考文献

[1]马志登,陈建有,郑雄伟.超细水泥帷幕灌浆在某水库除险加固中的应用[J].施工技术,(S1):351-352.

[2]谢鹏.帷幕灌浆在小型病险水库除险加固工程中的应用[J].湖南水利水电,(04):44-47.

[3]周济华.充填灌浆和帷幕灌浆组合在水库除险加固中的应用[J].黑龙江水利科技,(06):245-248.

篇6:劈裂式灌浆技术在中小型水库除险加固工程中的应用

劈裂式灌浆技术在中小型水库除险加固工程中的应用

文章通过对劈裂式灌浆机理的'分析,针对各类坝型的特点,从施工方法、灌浆工艺、灌浆参数等方面分别分析了劈裂式灌浆技术在粘土心墙坝、均质风化料坝、砂土坝、石碴坝等坝型中的应用及高水位条件下的灌浆效果,得出结论:劈裂式灌浆技术通过改良施工工艺和浆液比重,可加快施工进度,提高浆脉厚度至20~30cm,具有较高的应用价值.

作 者:周鹏敏 ZHOU Peng-min  作者单位:云南省玉溪市水利水电局机械施工大队,玉溪,653100 刊 名:水文地质工程地质  ISTIC PKU英文刊名:HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY 年,卷(期): 34(4) 分类号:P634.8 U213.1 关键词:劈裂式灌浆   均质土坝   粘土心墙坝   注水试验   质量评价  

篇7:岩口水库岩溶渗漏除险加固防渗处理论文

岩口水库岩溶渗漏除险加固防渗处理论文

1、工程概况

岩口水库位于贵州省仁怀市火石岗乡团山村境内,距仁怀市城区57km。水库座落于桐梓河左岸一级支流石门坎沟上,库区四周高,中间低,地形封闭,为在岩溶洼地内利用粘土防渗层铺盖封堵地表岩溶通道而形成的岩溶水库。水库无大坝,库首为低矮垭口;水库无泄洪建筑物;放水建筑物为库内渠道,渠道从库尾引水至库首后,通过垭口底部放水隧洞引出库外。该水库流域面积0.3km2,总库容为17.0万m3,为小型水库,工程主要任务为集镇供水,解决火石岗乡集镇居民1750人的用水要求。

岩口水库四周及底部均通过防渗铺盖封堵地表岩溶通道蓄水,防渗铺盖为粘土料,现周边铺盖均有破损、开裂现象,跨塌严重。水库蓄水后,部分铺盖被库水淘蚀、冲刷,且库底岩溶发育,铺盖防渗效果较差,现库水沿库底溶隙及库岸岩溶通道产生渗漏,致使水库无法蓄水。

2、库区工程地质条件

岩口水库库区中后部主要以碎屑岩为主,受侵蚀作用的影响,岸坡支沟发育,局部形成侵蚀台地;库区中部至库首出露强溶岩层,该区地表溶沟、溶槽发育。落水洞分布于水库库首岸边一带,与地下暗河相连。地表水多就近潜伏为地下径流,为浅切中山岩溶洼地地貌。

库区中部至库首段出露二迭系下统栖霞组中至厚层灰岩等强岩溶层,地下发育有岩溶通道。现场调查分析,库内发育有3个规模不等的落水洞(LD1、LD2及LD3),地表落水洞与地下暗河相连。库水主要沿库盆底部岩层层面、溶蚀裂隙面及岸边落水洞渗漏至地下暗河,于桐梓河岸边的硝厂坝出水溶洞排出。

由于地表溶隙、洼地、落水洞等发育,溶穴孔洞等呈筛状分布,且与地表连通性较好,加之工程为典型的封堵地表岩溶通道和利用库岸粘土防渗铺盖的.地表岩溶水库,填筑粘土铺盖时,对沉积在库底的密实粘土层大量取用,局部淘槽深挖致使库底粘土铺盖层被剥离。库首及库岸粘土防渗层由于施工质量较差和库水长期反复淘刷,且长期暴露于水面以上,在人为活动和日晒雨淋共同破坏作用下,铺盖层破损、开裂、跨塌严重,致使水库无法蓄水。

岩口水库建库以来渗漏严重,严重影响水库正常效益的发挥,故需对库水的岩溶渗漏采取工程措施处理。

3、岩溶渗漏处理方案优选

由于库首溶隙、溶穴孔洞等岩溶形态发育较多,分布面积较广、不集中,库盆及岸坡均有分布,若采取灌浆防渗等方案可靠性差,不能有效解决工程渗漏问题。为使水库蓄水正常运行,结合工程特性,设计采用库内建坝方案与土工膜防渗方案进行优选。

3.1库内建坝方案

岩口水库拟建重力坝,坝址位于二迭系下统栖霞组中至厚层灰岩强岩溶分界线的上游端,库区为志留系下统韩家店组泥页岩及部分二迭系下统栖霞组中至厚层灰岩。坝址距库首垭口约65m,两岸地形基本对称,两岸基岩多裸露,无大型不利物理地质体分布,自然边坡稳定性好;河床覆盖层较厚,需清除;河床近右坝肩页岩抗变形能力差,故需作清挖、置换并采取固结灌浆等加强其岩体整体性的处理措施。溢洪道为左坝端表孔自由溢流,洪水经泄槽等下泄至大坝下游。取水口位于大坝右坝段,放水钢管为坝内埋管,进口设双向转动检修闸门,出口直接接入已成引水渠道。

3.2土工膜防渗方案

针对库盆,库首河床覆盖层厚度较大,洼地、落水洞、溶隙孔洞等较发育,覆盖层较厚。首先,宜清除河床覆盖层,防止因基础不均匀沉降对铺盖体造成破坏。其次,需对库盆分布的洼地、落水洞、溶隙孔洞等深挖、扩挖,并利用砼作回填处理。另外,由于库盆溶隙孔洞等与地下暗河连通,暗河水位消长形成气压变化会对铺盖体造成顶托破坏,故库盆分布的较大落水洞及溶隙孔洞需采用碎石盲沟排气。对库岸,在清除地表土层,岸坡平整后浇筑砼面板及块石砼挡墙进行防渗,并在库首垭口侧中上部采用砼预制块护坡。

水库右岸库首段LD1落水洞斜向发育,为原河道的出水通道,在水库修建时对其进行了封堵。考虑先清除原封堵土料,对洞口进行适当扩挖,采用混凝土对洞口破碎带作防护处理后布置溢流缺口,洪水通过溢流缺口跌至LD1落水洞后,流至桐梓河左岸硝厂坝暗河。取水隧洞布置于水库前端垭口处,为已成隧洞,断面不规则,尺寸0.8~1.2m不等。处理方案中,需对原放水隧洞进行局部扩挖处理,并在隧洞内穿钢管将库水引出库外。

3.3方案优选结果

库内新建重力坝与土工膜防渗,两个方案均能较为有效地解决水库渗漏问题,经工程措施处理后,库区地质条件均能满足工程建设要求。库内建坝方案的坝轴线需上移至灰岩与页岩分界线下游侧,强岩溶分界线的上游端,原库首段库容不能有效利用,库容减少。土工膜防渗方案的开挖量和回填量较大,工程投资相对较高,且泄洪设施不易布置,但该方案可以最大限度利用现有库容,能充分利用水资源。岩口水库所在的火石岗乡工程性缺水严重,对水资源需求迫切,结合水库位置和资源分布特点,通过对各枢纽建筑物总体布置、施工条件以及当地建筑材料等因素进行技术经济综合比较,土工膜结合砼防渗方案更能适应岩口水库工程,因此设计推荐采用土工膜结合砼防渗的枢纽布置方案。

4、结语

岩口水库由于库首溶隙、溶穴孔洞等岩溶形态发育较多、施工质量较差和库水长期反复淘刷,导致建库以来水库大面积渗漏,直至现在已无法蓄水,严重影响到水库效益的正常发挥,必须经全面安全评价分析,以采取合理的工程处理方案,进行防渗补强处理。

(1)地表溶隙、洼地、落水洞等发育,渗漏直至地下暗河。库首及库岸粘土防渗层,由于铺盖层破损、开裂、跨塌等问题,引起水库大面积、大流量渗漏。

(2)库首溶隙、溶穴孔洞等岩溶形态发育较多,且分布广、不集中。常规灌浆防渗等处理方案,与工程实际存在较大差异,防渗可靠性和效果较差,很难有效解决工程渗漏问题。

(3)优选的土工膜结合砼防渗的枢纽布置方案,虽然其开挖、回填工程量大,投资相对较高,但其可以最大限度利用现有库容,充分利用水资源,能够有效缓解火石岗乡工程性缺水严重问题。目前,该工程已建成蓄水,防渗质量检测结果表明:库底铺设复合土工膜+库岸设混凝土防渗面板的防渗方案,其防渗合格率为100%,并历经多年高水位蓄水运行考验,整体安全性较高,未发现渗漏,水库渗漏问题得到有效处理。

篇8:物探方法在云南省水库除险加固工程中的应用论文

1 云南省水利资源的分布情况

云南省地处祖国的西南边陲,东部与贵州、广西省(区)为邻,北部与四川省相连,西北部与西藏自治区毗邻;西部及西南部与缅甸、西部与老挝及越南接壤。全省国境线长 4060km,其中 1043km以河为界,北回归线横穿本省南部。

云南省境内河流众多,径流面积在 100平方公里以上的河流有 908 条,分属长江、珠江、红河、澜沧江、怒江和伊洛瓦底江六大水系。全省多年平均降水量 1258 毫米,水资源总量 2222 亿立方米,排全国第三,人均水资源占有量近5000 立方米。

2 云南省水库的安全现状

(1)病险水库多,我省的绝大多数水库是在上世纪 50 年代至 70 年代修建的,由于当时技术、经济条件落后,有相当一部分水库在设计、施工、运行等方面不同程度地存在着防洪标准低、大坝稳定性差、坝体渗漏、闸门和启闭设备运转不正常等问题,加之云南省暴雨、洪水、地震等自然灾害频发,对水库损害严重,致使这些水库不但不能正常发挥效益,还对水库下游群众的生命财产安全造成重大威胁。从 至 年,通过大坝安全鉴定,云南省共有病险水库 3743 座,占全省水库的 68%,其中:大型 1 座,占大型水库的总数的 17%;中型 102 座,占中型水库总数的 55.7%;小(1)736座,占小(1)型水库总数的 78%;小(2)型 2903 座,占小(2)型水库总数的 66%。由此可见我省超三分之二的水库存在病险,病险水库数量庞大。

(2)病险严重,云南省病险水库存在的问题多,而且很多水库是病险兼而有之。从病险问题的分类上看,有 3321 个水库存在防洪标准不达标或泄洪设施不健全,占病险水库总数的 62%;有 2129个存在大坝形体单薄、坝坡过陡、坝体开裂、坝体滑坡等结构安全问题,占病险水库的总数的 57%;有 2514 个水库存在渗漏、管涌等安全问题,占病险水库总数的 67%;有 1442 个水库存在大坝抗震稳定性不能满足抗震要求,抗震存在安全问题,占病险水库的 39%;有 2658 个水库存在闸门启闭不灵等金属结构问题,占病险水库总数的 71%;存在其它问题的有 1984 个,占病险水库总数的 53%。

篇9:物探方法在云南省水库除险加固工程中的应用论文

由 2 所述可知,云南省病害水库众多、危险性大、险情频发已成为威胁下游群众生命财产安全的顽疾,对这些病害水库进行除险加固已是刻不容缓,而在除险加固过程中,首先应查出病害的原因,确定缺陷位置,尔后才能根据病害的原因、程度、位置、规模提出处理方案,进行施工处理。

对水库病害原因、缺陷位置的查明,主要有钻探和物探的方法,物探方法由于其高效、成本低、工期短、无损伤等特点,在水库除险加固工程中越来越受工程技术人员的青睐。

4 物探方法综述

(1)物探方法分类

物探是基于介质的物性参数的差异,进行探测的物理方法,工程上常用的物探方法根据介质物性参数的不同大致可分为弹性和电磁两大类。

(2)水库除险加固工程中物探方法的适用性

1)坝基、坝体、坝肩及库岸的'渗漏情况、渗漏通道的确定可采用的物探方法有:为随机渗流场法、自然电场法、激发极化法、瞬变电磁法、瑞雷面波法、电测深法、高密度电法、充电法、电磁波CT、孔壁数字成像法、声学多普勒流速测试法、示踪法等;2)查明水库淤积层厚度、水深、水下地形的物探方法有:水下声纳法、水上地震折射波法、水上电法等;3)查明大坝面板的脱空情况、缺陷(裂缝等)分布情况物探方法有:探地雷达法、远红外热成像法、声波映像法、水下机器人、全孔壁数字成像法及声波穿透法等;4)查明库岸滑坡体的范围深度等的物探方法有:电测深法、高密度电法、瞬变电磁法、大地电磁法、浅层地震反射波法及浅层地震折射波法等;5)查明库岸岩溶发育及地下水的分布情况的物探方法有:电测深法、高密度电法、激发极化法、瞬变电磁法、大地电磁法、地震映像法、电磁波 CT 法、全孔壁数字成像法等。

水库的病害通常由多种原因造成,在除险加固过程中应对造成病害原因进行综合的、全方位分析,可能存在多种缺陷,因此在进行物探检测或探测时,应根据缺陷的类型及所在位置,选择适当的物探方法,在条件满足的情况下,尽量采用两种或以上的物探方法进行综合探测,以便提高探测成果的解释精度和准确率。

5 结论

(1)造成水库病害的原因多种多样,水库的病害通常是水库多种缺陷的综合反映,影响因素极其复杂。

(2)物探作为一种高效、低成本、无损等的勘察方法,在病害水库的除险加固工程中是不可缺少的。

(3)单一物探方法的成果解释,由于其多解性,导致了解释精度不高,而综合物探方法可以取长补短,提高解释精度,在工程勘察和检测中应广泛应用。

(4)在进行物探资料解释时,应充分结合地质、钻探、设计、水文等资料,进行综合解释,才能提供更为准确、有效的成果。

6 展望

文中所述,云南省病害水库众多、危险性大、险情频发已成为威胁下游群众生命财产安全的顽疾,对这些病害水库进行除险加固已是刻不容缓,而高效、低成本、无损的勘察方法――物探技术,在病害水库除险加固工程中将会发挥越来越重大的作用,物探的明天一定是光明的!

篇10:玻璃钢闸门在洋河水库除险加固工程中的应用

玻璃钢闸门在洋河水库除险加固工程中的应用

玻璃钢材料的闸门在洋河水库除险加固工程中的应用,为低水位小孔口闸门移动性强,不需防腐、运用管理方便快捷等问题提供了成功经验.

作 者:王洪培 冯敬 肖丽 孙铭超  作者单位:王洪培(河北省水利工程局,石家庄,050021)

冯敬,孙铭超(水利部河北水利水电勘测设计研究院,天津,300250)

肖丽(河北省桃林口水库管理局,河北卢龙,066400)

刊 名:水科学与工程技术 英文刊名:WATER SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY 年,卷(期): “”(3) 分类号:S423 关键词:水库自渍坝   玻璃钢闸门   螺杆启闭机   除险加固  

篇11:小议小城水库除险加固中沥青混凝土的应用论文

小议小城水库除险加固中沥青混凝土的应用论文

摘要:结合某市小城水库除险加固工程施工中沥青混凝土防渗层的应用实践,对沥青混凝土在除险加固工程应用中的一些常见问题成因加以分析,并提出解决办法。

关键词:除险加固;沥青;应用

结合某水库工程严重质量缺陷的实际情况,探讨了沥青混凝土进行加固除险的.应用办法。

1工程简介

某市小城水库位于本地河水流域上,控制流域面积75.3平方公里。自1970年竣工以来,至今已运行30多年。由于水库在修建过程中受当时历史条件的约束,大坝建设一开始就存在严重质量缺陷,造成先天不足。在运行过程中坝体发生严重位移,最大位移达78cm,且大坝多处漏水,经鉴定水库属三型病险坝,建议重新修筑混凝土面板和防渗层。

经该省水利厅对水库除险加固设计进行批复开工。设计要求凿除原沥青混凝土防渗墙,浇注混凝土垫层,植锚筋,挂6cm厚混凝土板,以混凝土板作模,浇筑10cm沥青混凝土作防渗层。

2技术要求

2.1预制混凝土挂板结构尺寸为0.06m×0.6m×2m。混凝土级配为二级配,混凝土标号C20F300,预制板平整度偏差±2mm,长度偏差±10mm,宽度偏差±5mm,厚度偏差±3mm,对角线偏差±10mm。

2.2沥青混凝土

2.2.1沥青混凝土掺合料。

(1)沥青渣油指标见表1。

(2)骨料:骨料为碱性骨料,骨料粒径为粗骨粒,在5mm~20mm之间;细骨料要小于5mm,粗细骨料的含泥量分别为不大于0.5%和2%。

(3)填料(石粉)。石粉的含水率应小于0.5%;亲水系数不大于1.0,碳酸钙含量应大于95%。

2.2.2沥青混凝土配合比。粗骨料:细骨料:石粉:掺配沥青=50:42:8:12(重量比)。

2.2.3拌合系统。沥青混凝土拌合系统由沥青、渣油加热系统、骨料加热系统及沥青混凝土强制式搅拌机组成。此拌合系统在安置时,要充分利用地势高差,以便利用溜槽,使加热好的料自流落入拌合机。沥青、渣油加热系统由配备温度感应器的两口加热锅组成。这两口锅在加热时,要交替使用;骨料加热系统由滚筒和火焰枪构成,滚筒转动以电动机为动力,靠链条传动。火焰枪由气泵供高压风,由储油桶供柴油。

2.2.4温度控制。

(1)沥青渣油混合物入机前达180℃。

(2)骨料入机前200℃。

(3)沥青混凝土拌合物出机温度180℃。

(4)沥青混凝土拌合物入仓温度140℃。

3施工程序

3.1施工工艺流程打锚筋→植锚筋(灌浆)→刷冷底子油→安装预制混凝土板→浇沥青混凝土

3.2具体施工步骤

(1)植锚筋。用3.6cm钻头打孔,孔深60cm,采用直径为16mm圆钢做锚筋,锚筋一头劈开,塞入楔子,打入孔内。用加入5%铝粉的砂浆灌浆。(2)安装混凝土预制板。混凝土预制板安装时,先采用三条基线法(即挂板上口线、下口线和铅垂线)定位。然后根据实际情况分别采用8t汽车吊和空中钢索滑道吊装,就位后进行焊接固定。(3)浇沥青混凝土。沥青混凝土浇筑前,根据来料多少及每层浇筑厚度(20~25cm),用木板临时隔成若干小仓。将拌合好的沥青混凝土装入盛料料斗内,用1t翻斗车运至浇筑现场,用8t汽车吊至待浇仓口,进行浇筑。沥青混凝土入仓后要进行平仓、插捣直至表面无大汽泡产生,并形成一层油膜时,则浇筑完毕。

4施工中应注意的问题

在沥青、渣油混合物加热时,伴随着时间的推移做好以下工作。在加热至1.5~1.8h时,锅内汽泡在3mm左右时,要边加热边搅动液体,以避免局部过热产生黄烟,达1.8h时就会大面积产生黄烟,此时就应控制温度了,否则温度过高使混合物的物理性质发生变化而不符合设计要求。

沥青混凝土生态环境在干燥环境下施工,应避免在雨天或潮湿天气时施工。

在沥青混凝土加热拌制及浇筑时,应对操作人员做好防毒、防尘、防烫伤等防护措施,确保安全生产。

沥青混凝土浇筑应满足安装一混凝土预制板浇一次沥青混凝土,以加快进度减少施工障碍。

5结束语

沥青混凝土防渗效果好,施工设备少,操作简单,方法易掌握,适于在除险加固工程中广泛推广和应用。总结如下:

5.1严格依照规范,坚持施工中合理进行质量控制是保证优质工程的重要内容。

5.2基于当前仍有众多水库要进行渗漏隐患处理,也多将采用沥青混凝土防渗心墙的除险加固措施,本工程实例的混凝土防渗心墙的成功应用有借鉴价值。

5.3混凝土防渗心墙材料中掺入适量粉煤灰和少量其他掺合物,可有效改判混凝土性能,满足工程技术要求。试验应用将产生较大的社会和经济效益。

参考文献:

[1]张勇,许静静,许凌云.几种材料在南谷洞水库沥青混凝土面板处理中的应用[J].南水北调和水利科技,,3.

[2]吴中如等.水工建筑物安全监控理论及其应用[M].南京:河海大学出版社,.

[3]赵志仁.大坝安全监测的原理与应用[M].天津:科学技术出版社,.

[4]水利电力部水利司.水工建筑物观测工作手册[M].北京:水利出版社,2000.

篇12:劈裂灌浆在土堤防渗中的应用

劈裂灌浆在土堤防渗中的应用

本文论述了劈裂灌浆的`原理、布置和主要施工工艺及控制,并结合工程实例提出了一些经验和体会.

作 者:侯广元  作者单位: 刊 名:城市建设与商业网点 英文刊名:CHENGSHI JIANSHE YU SHANGYE WANGDIAN 年,卷(期): “”(24) 分类号: 关键词:劈裂灌浆   灌浆孔   土堤防渗  

篇13:防渗灌浆在水利水电工程中的运用论文

防渗灌浆在水利水电工程中的运用论文

摘要:文章以实际工程为例,对水利水电工程的现状进行了分析,并对防渗灌浆技术在水利水电工程加固中的应用进行了探讨,经过处理后防汛墙的防渗要求达到了规定要求,取得了良好的施工效果。

关键词:防渗灌浆;水利水电工程;压水试验

1.工程概况

某市政防汛墙是堤防岸坡上的重要水利设施,经过多年的持续运营,防汛墙出现了一系列的病害,严重影响了水利工程结构安全,通过对其进行调查后发现,其病害主要表现为下述几个方面:(1)市政防汛墙表面有纵横交错的微型裂缝若干条,距离边沿180cm处有一条肉眼可见、宽度为1cm的纵向裂缝。第1段墙体和第2段墙体的接缝处,由于不均匀沉降出现竖向错位0.5~1cm,高差沉降张裂1.7cm。(2)在第2段墙体顶部出现多处钢筋保护层脱落现象,钢筋锈蚀,第2段墙体和第3段墙体,即第2个伸缩缝处,因不均匀沉降导致竖向错位2~3cm,水平向错位3cm。伸缩缝周围出现严重钢筋锈蚀情况,钢筋裸露在外并发生明显锈蚀。(3)在第5段墙体有4条竖向裂缝,并且4条裂缝都贯穿墙体。其中第3条裂缝处,发现钢筋裸露在外面,并且锈蚀严重,混凝土保护层脱落,裂缝宽度相对较大,最大15mm;第4条裂缝处钢筋(纵筋)暴露在外面,锈蚀严重,锈蚀率20%以上,混凝土老化。第5段墙体和第6段墙体交界处错位0.6mm,由于防汛墙体浇注情况发生变化,导致该伸缩缝不同于前3条,主要特点是裂缝较小,且没有止水材料,连接部位用钢筋连接。(4)在第8段墙体3.6m~4.5m处,墙顶以下1.5m内混凝土表面老化严重;7.2m直到本段末尾,防汛墙顶部横向钢筋锈蚀,混凝土剥落。9.9m~10.8m处剥开表层混凝土露出内部横纵钢筋,钢筋表面锈蚀较轻,碳化现象严重。第8段墙体和第9段墙体交界处竖向错位1cm,施工缝错位,止水失效。(5)在第11段墙体迎水面有3条裂缝。其中第1条裂缝宽度从顶部到底部分别为3mm、2.5mm、2mm、1.5mm、1mm;第2条裂缝(与第1条裂缝间距3m)宽度从顶部到底部分别为1mm、0.4mm;第3条裂缝(与第2条裂缝间距2m)宽度从顶部到底部分别为1mm、0.5mm、0.5mm,钢筋锈蚀率约5%。在背水面混凝土有脱落,钢筋锈蚀,锈蚀率15%,还有一条小裂缝。(6)在第12段墙体迎水面中间有竖向钢筋裸露,裸露钢筋锈蚀率8%。在本段末尾处因拆除右侧闸门槽结构导致防洪墙内侧断裂。为了保证结构安全,需要采用防渗灌浆技术对水利水电工程进行加固处理。

2.防渗灌浆的主要功能

(1)充填作用:注入的浆液在凝结后可以将原有的空隙进行填充,可以有效的防止水渗透到建筑结构的内部,从而提高该建筑的密实性。(2)压密作用:在浆液被注入到地层的过程中,会对地层产生一定的挤压力,从而使浆液能更加贴合到地层内侧,使地层的密实性和力学性能满足设计要求。(3)粘合作用:有些浆液具备一定的胶凝性,可以将岩块粘合到裂缝中,提高地层的承载能力。(4)固化作用:一些浆液在注入到裂缝中以后会与地层中的一些物质发生化学反应,使浆液变得更加坚固。

3.防渗灌浆技术在水利工程中的应用

3.1灌浆的工序

在本次灌浆试验的地点是在某电站上水库地层上进行,在进行试验前,先对地层的结构、岩石状况进行一定的了解。然后选取分段灌浆的施工方法进行施工,在施工的过程中要将孔口进行封闭,然后再采取从上到下的工序进行注浆施工,这样施工方法的优点在于能节省工序和工时,降低了施工难度;每一段灌浆施工完成后,不需要等到凝固就可以进行下一段的施工了,大大缩短了施工时间;此外,在上层区域可以重复灌注,能有效提高灌浆的施工质量。在石灰岩溶区域施工的过程中,选用孔口封闭法灌浆的方法,不仅可以使灌浆压力增大,还可以提高溶洞内填充物的密实度,使溶洞的防渗性增强。在建打孔施工的过程中要先对下游进行打孔施工,然后再对上游进行打孔施工,灌浆时也要按照打孔的顺序进行注浆施工。

3.2孔口管施工的具体要求

在钻孔钻至入地层岩石2~2.5m时就可以进行灌浆施工了,在进行灌浆施工前,首先要向钻孔内插入一根φ89mm钢管,该钢管要露出孔口约10cm的高度,然后进行固定。然后就可以向孔内注入0.5:1配比的水泥浆,等到钢管内冒出水泥浆后方可停止注浆施工,等到水泥浆凝结以后,才能进行第二段钻孔和灌浆施工。等到所以钻孔注浆施工完成,且水泥浆凝结后,才能对孔口进行封闭工作,要同时对所有孔口进行封闭,因为孔口的封闭灌浆施工是整个灌浆施工中最重要的一个工序,对孔口灌浆时要求的压力较大,所以要将孔口管固定在岩层上,在孔口管埋入到岩层2m以上的位置时,要将灌浆压力提高到5MPa以上。

3.3洗孔及裂隙冲洗施工的内容

在对灌浆孔进行注浆施工前,首先要对钻孔进行冲洗工作,通常采取的冲洗方法是利用导管向钻孔内注入大量清水,直至钻孔内回流的'水变清,才能结束洗孔施工。在对钻孔进行清洗的同时也可以进行裂隙冲洗工作。在对裂缝冲洗的过程中,采用压力水进行冲洗,与钻孔清洗一样,等到回水变清后才能停止冲洗施工。需注意,冲洗的压力要控制在1MPa左右。

3.4压水试验的内容

在进行灌浆试验前,要按照设计要求进行压水试验,压水试验采取压力水进行,压力的大小为灌浆压力的80%,即≤1MPa。在得到一定的数据后,就可以按照设计预定的压力值进行压水试验。需注意,压水压力的值最大需≤2MPa,并做好数据的记录工作。在对物探孔进行压水试验时,选用单点法进行压水。在得到单点法压水试验的数据后,要按照设计预定的压力值进行压水试验,需注意,压水压力的值最大需≤2MPa,并做好数据的记录工作。在对其它排孔进行灌浆试验时,要按照设计好的最大灌浆压力进行注浆施工。如果在钻孔的过程中发现溶洞为空洞时,要立即停止钻进工作,并将灌浆段长缩短为2.0m。在溶洞进行灌浆施工时,要根据深度的不同,从而改变浆液的稀浓程度。水泥浆的水与灰的比例分别按照5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.5:1这6种不同的比例进行试验,在开始注浆时按照5:1的水灰比进行,然后根据实际情况进行一定的调整。具体的调整原则为:当注入率为10~20L/min时,开始注浆的水灰比采用3:1的比例;当注入率20~30L/min时,开始注浆的水灰比采用2:1的比例;当注入率为30~40L/min时,开始注浆的水灰比采用1:1的比例;当注入率>40L/min,开始注浆的水灰比采用0.8:1的比例;开始注浆的水灰比采用50L/min时,采用0.5:1的水灰比。如果在钻孔的过程中发现较大型溶蚀空洞或需要注入量较大地层段时,水泥砂浆的比例分别为1:1:0.6、1:0.5:1两种不同的比例进行试验。在进灌浆试验试验的过程中,如果注入时的压力值不变时,则不需要改变水灰比。当注入率>30L/min时,要不断地提升浆液的浓度。而灌浆压力的大小则要根据注浆的实际情况进行适当的调整。

4.结束语

综上所述,在水利水电工程加固处理中,防渗灌浆是一种常用的加固处理技术,具有防渗效果好、通用性强、投入资金少、施工干扰小等优点,文章结合实际案例,对防渗灌浆技术在水利水电工程施工中的应用进行了分析和探讨,经过处理后防汛墙的防渗要求达到了规定要求,取得了良好的施工效果,值得类似工程借鉴和参考。

参考文献:

[1]何松云.深圳市长岭皮水库大坝防渗灌浆处理技术研究[D].南京:河海大学,.

[2]孙伟.水电站岸坡强卸荷岩体防渗灌浆试验研究[D].兰州:兰州大学,.

[3]薛千明.防渗灌浆在水利水电工程中的应用及招标承包方式分析[D].长春:吉林大学,.

篇14:灌浆法在加固处理软路基中的应用

灌浆法在加固处理软路基中的应用

该路段(长198m,宽36m-40m)工程地质条件较差,上部地层(主要受力层)主要由杂填土(厚度1.3m~3.2m,平均2.0m)、淤泥或淤泥质土(厚度0.4m-1.4m,平均0.64m)、粉、细砂(厚度0.6m~3.6m,平均1.8m)组成.由于杂填土结构疏松(fk=90kPa)、淤泥或淤泥质土呈软~流塑状(fk=50kPa)、粉、细砂饱和松散(标贯试验锤击数平均6击,fk=100kPa),满足不了上部荷栽对路基的要求,因而导致路基在通车后将产生较大沉降.为保证该段路基的稳定,提高地基土强度和变形模量,以满足上部荷载对地基土承载力的要求,提出了对该段路基采取灌浆加固处理方案.这主要是基于杂填土孔隙大,可灌性好,灌浆后其力学强度、抗变形能力和均一性会有所提高,整体结构得到加强;淤泥或淤泥质土和粉、细砂通过钻孔灌入浓荣后,使土体压密和置换;杂填土之上已施工完的.30cm厚6%水泥石屑稳定层为良好的灌蒙盖板.

作 者:魏兆龙 杨永凯  作者单位:大连力和公路工程有限公司,辽宁,大连,116000 刊 名:中国新技术新产品 英文刊名:CHINA NEW TECHNOLOGIES AND PRODUCTS 年,卷(期): “”(2) 分类号:U4 关键词:灌浆   加固   路基  

篇15:化学灌浆技术在承台裂缝加固中的应用

化学灌浆技术在承台裂缝加固中的应用

针对宜万铁路叶溪河大桥1号墩承台裂缝,提出利用化学灌浆材料的可灌性、可注性等优点,并采用具体的灌浆工艺,从而成功地解决了大体积钢筋混凝土承台裂缝的加固问题.

作 者:黄河 HUANG He  作者单位:中铁十四局集团第三工程有限公司,山东,济南,250000 刊 名:山西建筑 英文刊名:SHANXI ARCHITECTURE 年,卷(期):2010 36(21) 分类号:U445.72 关键词:承台   裂缝   化学灌浆   加固工艺  