水电站运行工操作规程

千里冰封 分享 时间: 收藏本文

【简介】感谢网友“千里冰封”参与投稿,以下是小编为大家准备的水电站运行工操作规程(共8篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

篇1:水电站运行工操作规程

一、必须持有效证件上岗,熟悉变电所供电情况。

二、熟知水电站主要设备的特性,一般结构和操作方法。

三、负责监视水电站内电气设备的运行情况。按规定进行漏电试验。

四、接到停送电指令后,实行复述制,认真核对所要停送电的`开关,确认无误后方可操作,停电后加锁挂牌。操作高压电气设备时必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。

五、当电气设备发生跳闸时,必须向调度汇报经同意后方可送电。

六、对当班内设备的运行情况认真填写记录并向接班人员详细交待说明。

七、认真清扫所内卫生,严禁用湿抹布擦电气设备及电缆。

八、停送电操作听从调度统一指挥。

本工种存在的危险因素及预防措施

1、本工种存在的危险因素是由于操作不当使本人或他人触电。

2、停送电操作听从矿调度统一指挥。

3、停送电操作前认真核对所要停送电的开关是否正确,确认无误后方可操作。

(附:机组开、停机操作程序)

篇2:变电站运行操作规程

目录

第一章 送电线路停送电的操作

第二章 母线停送电的操作

第三章 电力系统并列和解列的操作

第四章 验电及装设接地线的操作

第五章 继电保护和自动装置投停的操作

第六章 新设备投入运行的程序

第七章 断路器的投停操作

第八章 隔离开关的操作

第九章 变压器的投退操作

第十章 电压互感器投退操作

第十一章 电流互感器投退操作

第十二章 电容器的投退操作

第十三章 变电站综合自动监控装置的操作

序言

变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生

产,经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报.

变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定.

第一章 送电线路启停的操作

1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入.

2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器.

3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地.

第二章 母线停送电操作

1.母线停送电备用

1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关.

2.母线停电检修

1).断开接至该项母线上的所有断路器

2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开.

3).在母线上工作地点验电接接地.

第三章 电力系统并列和解列的操作

1.两系统并列时应符合下列条件:

1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等

允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ.

2.解列操作

必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作.

3.解环和合环注意事项:

1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

2)解.合环应考虑潮流变化,防止过负荷及保护跳闸.

3)用隔离开关解.合环电压差,对水平安装的隔离开关,不大于

100V,35KV户外三联隔离开关,解.合环电压差不大于V,发生接地故障时,禁止用隔离开关解.合环.

第四章 验电及装设接地线的操作

(一)装接地线部位

1.在可能来电的各侧或对停电设备可能产生感应电压的都应装设临时接地线.例如,被检修设备(或线路)的两侧.

2.装设的接地线与带电设备的距离应符合安全规程的规定.

3.检修线路时应根据路线的长短和有无感应电压等情况决定地线数量,检修10M以下的母线,可只装一组的接地线,如检修门型构架外侧线路,接地线与距离小于10M,亦可不另装地线.

4.在室内配装置装置上,接地线应装设在规定的地点.

(二)装拆接地的做法

1.必须由两个进行.装设前,先在被验电设备的同级电压的带电体上,试验验电器的完好性后,立即在停电设备上分相验电,当验电毕,应立即在该验电地点装接地线,防止突然来电.

2.装地线时,应将专用接地线先接接地端(三相短接好),后接导体端,必须使用专用线夹固定并应接触良好,严禁用缠绕方法进行接地或短路,接地不应与人体接触,拆除接地线与上述次序相反.

3.装设接地线操作时均应使用绝缘棒和绝缘手套.

第五章 继电保护和自动装置投停操作

(一)操作要求

1.电气设备不允许无保护运行,继电保护和自动装置的投停操作,应按调度员或值长的命令执行.

2.运行中发现保护及二次四路发生不下正常现象时,值班员应立即汇报高度员和上级.

3.继电保护及自动装置检修或校验后,应结合终结工作票,由修试人员向值班员详细交待,并经值班员验收合格后,才可投入运行,并将有关情况记入相应记录簿内.

(二)运行中调整二次回路应采取的措施

1.做好调整过程中不致引起电流互感器二次侧开路或电压互感器有求于次侧短路的可靠措施.

2.调整作用于跳闸的继电器时应停用有关及相邻继电器跳闸连接片.调整应小心,动作要轻.

3.防止电流端子连接片和跳闸连接片接地.

4.投入运行中设备的保护跳闸连接片之前,必须让高内阴电压表测量连接片两端对地无电压后,才能投入其跳闸连接片.

(三)二次设备的操作

1.保护的交直流回路启停次序

1)启用时,先投保护的义流回路,检查正常后,投入直流器路(应先投负极熔断器,后投正极熔断器).保护装置停用时与上述次序相反.

2)若只停保护压板,则不需要进行交直流回路的操作.

2.在运行中,更改整定值中,应先退出其出口跳闸压板,更改完毕后,检查其装置工作正常,测量跳闸压板无正电位输出,再将保护投入.

3.保护压板投入

1)凡是在运行中的断路器,投入它的跳闸压板之前,用每伏不低于1000欧的高内阴直流电压表测量跳闸应无脉冲输出,再投入压板.

2)跳闸压板在投入量,应将它压于铜垫圈之间,将上下端并没有拧紧,防止其接触不良.

(四)直流控制熔断器(即保险)的操作

1)取下直流控制熔断器时,应先取下正板,后取负极.装上时应先装负极,后装正极.

2)运行中的保护装置要停用直流电源时,应先停用保护出口连接片,再停用直流回路.恢复直流电源时,与此相反.

3)在断路器停电的操作中,断路器的控制熔断器应在拉开隔离开关并做好安全措施之后取下.

4)在断路器送电的操作中,断路器的控制熔断器应在拆除安全措施之前装上.

2.断路器合闸熔断器的操作

1).断路器停电操作时,应在断路器断开之后取下熔断器.

2).在断路器送电操作时,合闸熔断器应在控制上隔离开关之后,合上

断路器之前装上.

第六章 新设备设入运行的程序

1.新设备投入的验收检查,应对设备的外观,标志,信号系统以及各设备检查,做好保护试验校对保护定值.

2.投入应做检相,定相冲击合闸(主变压器五次.线路三次)测量不平衡电流等工作.

3.投入时,每操作一步后,均需从设备的外观,声响及相应的二次表计,信号,断电器等进行细致的检查.

4.测量相序应在不同位置的两个以上电压互感器二次侧相序表测出,让相同结果为准.

5.对测量变压器差动保护二次侧电流相位关系和不平衡电流时,应当注意在低负荷时是不准确的.

第七章 断路器的投停操作

(一)断路器操作的基本要求

1.一般情况下断路器不允许带电带负荷手动合闸.

2.远方操作断路器时,应使控制开关(或按钮)进行到相应的信号灯亮为止.不能让信号灯或测量仪表指示为准判断断开关是否确已真实操

作完毕.应到现场查断路器机械位置指示判断开关真正开闭情况.

3.在下列情况下,须将断路器的操作电源切断:

1).检修断路器或在二次回路或保护装置上作业时;

2).倒母线过程中,须将母联开关操作电源切断;

3).断电保护故障;

4).断路器无油.

4.设备停投操作前,对终端线路应先检查负荷是否为零,并注意在该线路拉天后另一线路是否过负荷.

5.断路操作后,应检查与相关的信号,如红绿灯,光字牌的变化,测量表计的指示,并到现场检查断路器的分合位置的正确性.

6.操作主变压器断路器停投时,应先断开负荷侧后断开电流侧,复投时顺序相反.

7.装有纵差保护时,断路器投入运行前应先停用纵差保护再合上断路器,充电正常后才能投上纵差保护.

8.断路器出现非全相合闸时,即两相合上一相合不上,应断开后再合一次,如仍合不上,应官开进行检修.

9.断路出现非全相分闸时,应立即设法将未分闸相断开.

10.对于储能机构的断路器,检修前必须将能量释放,检修后的断路器必须放在分开开位置.

11.断路器累计分闸或切断故障电流次数达到规定时,应停投检修.

(二)合闸送电前的检查

1.在合闸送电前要收回发出的工作票,拆除临时接地线,并全面检查

断路器.

2.检查断路器两铡隔离开关,都处于断开位置.

3.要保证断路器的绝缘电阻应符合规定值.

4.断路器的三相均处在断开位置,油位,油色都正常,并无渗漏油现象.

5.经检查无误后,应对断路器进行一次断,合闸试验,使动作准确灵活,方可投入运行.

(三)断路器送电操作步骤

1.根据分,合闸机械指示,确认断路器处于断开状态.

2.有未装操作电源熔断器的情况下,先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关.

3.装上合闸电源熔断器(或开关)和操作电源熔断器.

4.核对断路器名称和编号无误后,即可对断路器合闸,这时绿灯熄灭,红灯亮表明断路器已合闸送电.

(三)停电操作步骤

1.核对断路器的名称和编号无误后,即可对断路器分闸,这时红灯熄灭,红灯亮,表明断路器已断开.

2.取下合闸电源熔断器和操作电源熔断器.

3.根据分.合闸机械指示器的指示,确认断路器处于断开位置.

4.先拉开负荷侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关.

第八章 隔离开关的操作

(一)操作要求

在执行倒闸操作前,操作人员应检查断路器确在断开位置,对三相联动的隔离开关,三相起落应同时,相差不得大于3MM,方允许进行隔离开关的开.合操作.

(二)合闸操作

1.手动操作隔离开关时,应先拔出联锁销子后再进行合闸,开始应绶慢,当马片接近刀嘴时要迅速合上,以防上发生弧光.

2.当合闸开始时如发生电弧,则应将隔离开关迅速合上,禁止将隔离开关再往回拉,因为往回拉将使电弧光扩大,造成设备的更大损坏.

3.在合终了时用力不可过猛,以避免合闸过深的使支持瓷瓶受损伤.

4.在隔离开关合好后,应检查合闸是否良好,刀片要完全进入固定触头内,防止因接触不良而引起触头发热.

5.对在转轴上回转的'隔离开关,合闸后应使刀片处于垂直的搪触电阻,

(三)拉闸操作

1.开始时应慢且谨慎,当刀片离开固定触头时,如发生电弧.应立即将隔离开关重新合上,停止操作.

2.在切断小负荷电流和充电电流时,拉开隔离开关将有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧.

3.在拉闸终了时要缓慢,是为了防止冲击力对支持瓷瓶和操作机构损

坏,最后应检查联锁销子是否销好.

4.在拉闸操作完毕后,应检查刀片确已拉开尽头,其拉开角度应符合制造厂规定.

5.线路隔离开关装有接地开关时,装有机械闭锁装置.当工作隔离开关接通时,接地开关不能合上,而在接地开关合上时,工作隔离开关就合不上,此种闭锁装置仅用于终端线路上,即在另一端不可能有电源供给时,方能防止线路误码率接地.

(第一文库网四)允许用隔离开关进行下列直接操作:

1.开.合电压互感器和避雷器回路;

2.开.合励磁电流不超过2A空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路,对于电压为35KV者,必须使用三相联动隔离开关.

3.用室外三相联动隔离开关,开.合电压为10KV以下,电流为15A以下的负荷电流.

(五)带负荷误操作隔离开关

带负荷拉.合隔离开关将会发生弧光短路事故.在实际工作中,由于不执行倒闸操作票及监护制度或检查失误发生误码率操作,应按以下原则进行紧急处理:

1.若刚一拉错隔离开关,刀口上就发现电弧时应急速合上,若隔离开关已全部拉开,不允许再合上.

2.若是单极隔离开关,操作一相后发生现拉错,而其他两相不应继续操作.

3.若合错隔离开关,甚至在合闸时产生电弧,不允许再拉开,否则会造

成三相弧光短路.

第九章 变压器的投退操作

(一)变压器分合闸原则

1.变压器装有断路器时,分合闸必须使用断路器,对空载变压器来讲,也应如此,因为空载变压器被隔离开关切断时产生过电压易引起弧光延及邻相而发生短路.

2.如未装设断路器时,可用隔离开关切断或接通空载变压器.隔离开关切断或接通的变压器容量与电压等级,参见下表:

变压器容量和电压等级

电压等级 容量(KVA)

10KV 以下 320

35KV 1000

110KV 3200

3.变压器断路器停送电操作顺序

停电时:先停负荷侧,后停电源侧.

送电时:先合电源侧,后负荷侧.

4.在电源侧装隔离开关,负荷侧装断路器的电路中

送电时:先合电源侧隔离开关,后合负荷侧断路器

停电时:先拉负荷侧断路器,后断电源侧隔离开关

5,变压器无载调压分接开关进行调整电压时,应将变压器与电网断开后,才可改变压器的分接位置,并应注意分接位置的正确性,在切换分接头次后,检查和核对三相分接头位置一致,并用电桥测量 线圈接触电阻值.各相线圈直流电阻的相间关别不应大于三相平均值的2%,并与史数据比较,相对变比也不应大于2%测得数值应记入测试记录簿.

第十章 电压互感器投退操作

(一)送电前准备工作

1.送电前应测量其绝缘电阻,低压侧绝缘电阻不得低于1M欧.高压绝缘电阻值每千伏不低于1M欧方为合格.

2.定相,即确定相位的正确性,如高压侧相位正确,低压侧接错,则会破坏同期的准确性,此外,在倒母线时,还会使两台电压互感器短路并列,产生很大的环流,造成低压熔断器熔断,严重时会烧坏电压互感器二次线组.

(二)电压互感器的操作

1.准备工作结束后,可进行送电操作,装上高.低压侧熔断器,合上电压互感器隔离开关.

2.在比母线中,每组母线接一台电压互感器,如两台电压互感器在低压侧并列运行,此时,应先检查母联断路器是否合上,如未合上,则合

上,再进行低压侧的并列,否则,由于高压侧电压不平衡,低压侧电路内产生较大的环流,容易引起低压熔断器熔断.

3.电压互感器停用,在双母线制中,如一台需要检修,则须停用电压互感器,其操作程序如下:

1).取下低压熔断器,以防止批充电,使高压侧带电.

2).断开电压互感器隔离开关,取下高压侧熔断器.

3)进行验电,在电压互感器各相分别验电,验电无电压后,装设好接地线,悬挂标示牌,经许可工作手续,便于工作可进行检修工作.

第十一章 电流互感器的投退操作

1.电流互感器的启.停用,一般是在被测量的断路器断开后进行的,以防止电流互感器二次侧开路.

2.在被测电路的断路器不允许断开时,进行二次电流回路工作时,必须将互感器二次侧三相短接,短接必须可靠,并监视测量电流表计是否归零,方可工作.

3.在电流互感器启.停中,应注意在取下端子板时是否出现火花,如发现有火花,应立即将端子板装上并旋紧后,再查明原因.

第十二章 电容器的投退操作

(一)投运前的检查

1.电容器器应完好,试验合格.

2.电容器应接线正确,安装合格.

3.三相电容之间的差值应不超过三相平均电容值的5%.

4.各部连接严密可靠,每个电容器外壳和构架,均应有可靠的接地.

5.放电装置的容量符合设计要求,各部件完好.

6,电容器组的保护与监视回路完整并全部投入.

7.电容器投入前断路器应在断开位置.

8.绝缘电阻测量,测量工作应按有关规程执行,测量结果应附合现场规程规定.

(二)电容器的投退操作

电容器投.停用,均应由值班调度员根据系统运行情况统一调度,变电站值班员接到调度员的命令后,才允许进行操作.但在事故情况下,可将电容器先停用,然后再向值班调度员汇报.

电容器因检修或系统电压的变化需启.停用时,操作步骤如下:

1.电容器的投运操作

1).合上电容器的隔离开关.

2).合上电容器的断路器.

3).检查电容器三相电流是否平衡,电容器是否有异常情况.

4).向调度员汇报操作任务已完成.

5).记录有关数据.

2.电容器的退出操作

1).断开电容器的断路器.

2).断开电容器的隔离开关.

3).验电,分别在电容器进出线两侧各相分别进行验电,检查电容器上确无电压.

4).装接地线.

5).放电.

6).记录,并向调度员汇报操作任务完成.

(三) 电容器操作要求

1.正常情况下全部停电操作时,应先断开电容器断路器,后断开各路出线断路器.送电时,应先合各路出线断路器,后合电容器组的断路器,事故情况下,全站无电后,必须将电容器开关断开.

这是因为变电站母线无负荷时,母线电压可能较高,有可能超过电容器的允许电压,对电容器的绝缘不利.另外,电容器组可能与空载变压器产生铁谐振而使过流保护动作.因此应避免无负荷空投电容器这一情况.

2.电容器组禁止带电荷合闸,电容器组切除3MIN后才能进行再次合闸.

在交流电路中,如果电容器带有电荷时合闸,则可能使电容器承受两倍左右的额定电压的峰值,甚至更高.

(四) 电容器组的投入或退出要求

1.正常情况下并联电容器组的投入或退出运行应根据系统无功负荷

潮流或负载的功率因数及电压情况来决定,当功率因数COS$低于0.9时投入电容器组,功率因数COS$高于0.95有超前趋势时,应退出部分电容器组,当电压偏低时,可投入部分电容器组.

2.电容器组母线电压高于额定电压1.1倍或电流大于额定电流1.3倍以及电容器组室温超过40.C,电容器外壳温度超过60,C,均应将其退出运行.

第十三章 变电站综合自动化监控装置投停操作

一.监控单元的操作

1.单元分为线路单元,主变主保单元.主变埔保单元,电容单元,每个单元都设置通信地址号(即单元号)单元号必须是不重复的,范围为1-63.该单元号不要随意更改,因为变电站画面组态等内部都是按单元定位的,如果改变了单元号,显示的内容就不正确,这时须重新设置.

2.只需将单元工作电源接入即可正常工作,如上电后单元指示灯不亮,显示器无显示,可能是电源模块中的电源开关未处于接通位置,这时应拉开自动化屏,将电源模块前上部的电源开关向上拔动,即可接通电源,使单元上电.

3.单元上电后各指示灯状态

1).电源模块上的4个指示灯应全亮,某一个灯不亮,表示该组电源无电压.

2).远控指示灯亮.表明处于远控操作方式.分合指示灯哪一个亮,视断路器位置而定.

3).如已接上位机(后台机),且上位机已正常运行,通讯指示灯闪烁,表示通讯正常,运行灯应闪烁,如这个灯有一个不亮,则应按一下复位键.

4).当单元引入控制电源后,控制电源指示灯应亮.

5).分合闸回路无故障时,分合闸回路指示灯应亮.

6).当保护动作或事故状态时,峰鸣器响,同时报警指示灯亮,以提醒运行人员.

4.面板上的操作

1).上电后,LCD显示器显示起始画面.

2).单元上电后,若5秒钟内无任何键操作,将自动进入主画面,即监测参数显示画面.

3).显示画面选择的操作方法,应按照产品说明书操作.

4).进入修改参数画面需经主管领导同意.

5.操作要求

1).设备在正常运行中,不许关掉单元电源,无单元电源时应及时汇报主管领导采取措施处理.

2).严禁带电拔插各模块.如果拔插各模块时,必须先切除相应单元控制电源,再关单元电源,然后才能拔下模块,需插入时,也应关掉电源,插好模块后,再开单元电源,合上控制电源,使单元投入运行.

3).严禁拔下输入回路模块,以避免造成电流互感器开路,无论单元是

否通电运行,只要单元所接断路器处于合闸运行状态,绝对不允许拔下输入回路(电流)模块.台该模块有故障,需拔下检查时,可按下述方法进行:

A.允许停电的线路:可先分断断路器,然后拔下该模块,检修完成并插好变换器模块后,再恢复供电.

B.不允许停电时:应先在屏后相应的端子排上,将电流回路三相短接后,再拔模块,检修好后,并插入单元箱后,再拆出短接线.

二.上位机操作

(一)开关操作

在工具栏找“操作”点击下位菜单点击进入“进入开关操作状态”其鼠标由指针变成手形,操作完后应主动退出开关操作状态,退出后鼠标由手形变成指针形.

(二)开关操作步骤

1,进入操作步骤状态

单击“进入开关操作状态”,按提示正确输入密码并“确定”后.将自动进入操作状态,鼠标由指针变成手形,同时菜单中“进入开关操作状态”项变为无效“退出开关操作状态”项变成有效.

2.选择操作对象

用鼠标单击图中的断路器符号,弹出操作对话框,首先确认对话框中显示的操作对象是否正确,然后,单击按钮“合闸”,“分闸”,即可发出相应的操作命令,如果想放弃操作,单击按钮“取消”,对话框将自动关闭.

3.退出操作状态

单击菜单中“退出开关操作状态”命令鼠标由手形变成指针形,同时菜单“进入开关操作状态”项变为有效,“退出开关开关操作状态”项变为无效.

4.操作要求

1),单元装置必须处于远控状态,才能进行分合闸操作.

2).在发出开关操作命令前,如果该单元的开关挂牌闭锁有效,则要对开关挂牌闭锁进行检查,当检查通过才能发出合闸命令,闭锁说明详见“开关挂牌”.

3).要分合闸操作时,如果出现24V信号电源异常,220V控制电源异常,分合闸回路异常,清不要继续操作,应消除故障后,再操作.

4).在分合操作时命令发出后,通常1秒左右就能使开关分合,但如果把0秒钟后,现场开关仍未动作,上位机又没有提示,说明上位机和单元箱的通讯是正确的,请查看单元箱及执行机构是否有问题.

5.退出开关操作状态

进入开关操作状态操作完成后,请主动单击该菜单以便退出开关操作状态,同时“退出开关操作状态”项将自动变为无效.

(三) 上位机的启.用操作

1.关闭所有在上位机(后台)的窗口画面.

2.退回系统桌面,单击“开始”,单击“关闭系统”.单击“关闭计算机”等待计算机提示可关闭电源,即可关闭工控主机电源.

2.启动上位机的操作

1)打开显示器开关电源.

2)打开工控机的开关电源.

3)显示器出现WINDOWNT4.0的启动程序,等待30秒左右,出现开始登录的对话框,然后按照对话框的提示,同时按下AIT+CTRL+DELET键,又出现用户名和密码的对话框,直接按确定(或按回车键),这样就出现WINDOW桌面,最后选择(双击)“运行主接线图”即可打开变电站主接线运行图.

篇3:管路工操作规程

一、安全规定:

1、对防尘、瓦斯抽放有关管路安装,要符合《煤矿安全规程》的要求,

2、严禁在无风或风量不足的地点从事管路安装、拆除、维护、检查等工作。

3、在进行正常操作时,要仔细检查操作环境的安全状况,不安全不操作。

4、敷设管路时,要严格按设计施工。管路与其他设施和设备的安全间隙必须满足《煤矿安全规程》要求。

5、在运输巷道中敷设管路时,要严格遵守有关安全规定,采取设置警戒,行车不行人等相关的安全措施。

二、正常操作:

1、接管路时,应按照从外向里的顺序操作,逐节接入。

2、管子的接头接口要拧紧,用法兰盘连接的管子必须加垫圈,做到不漏气,不漏水。

3、管路要托挂或垫起,吊挂要平直,拐弯处设弯头,不拐急弯。

4、拆卸管子时,要2人托住管子,1人拧下螺钉。

5、接防尘管子时,应根据质量标准要求安设三通和阀门,以便冲刷巷道。所有采煤工作面顺槽、掘进工作面、带式输送机巷、刮板输送机机道、运输大巷、回风大巷等都必须安装防尘管路,所有装载点,点,溜煤眼均应安装喷嘴,且位置适当。

6、机械触动式、电磁阀式、光电式、声控式等自动洒水喷雾装置的安装要按专门设计施工。

7、在较高的位置施工时,要有牢固的脚手架,防止摔止摔伤或管子砸伤。

8、当管路通过风门、风桥等设施时,应事先与通风部门联系好管路要从墙的一角打孔通过,接好后用灰浆堵严。管路不得影响风门的开关。

9、在有电缆的巷道内敷设管路时,应尽量敷设在另一侧。如条件不允许,必须与电缆敷设在同一侧时,管路应离开电缆300毫米。

10、用法兰盘联接管子时,严禁手指插入2个法兰盘间隙及螺栓眼之间,以防错动挤手。

11、接胶管或塑料管时,接头应用铁丝捆紧、连好,砸平。每隔3—4米要有一吊挂点,保持平、直、稳,

井下不准使用非抗静电的`塑料管。

12、新安装或更换的管路要进行漏气和漏水实验,做到通畅、不漏水、不漏气,不合标准的要拆除旧管,安装新管。

13、连接瓦斯管路时必须加胶垫,上全法兰盘螺栓并拧紧,以确保不漏气。安装流量计时,必须严格按照质量标准施工。

14、拆卸的管子要及时清点、运走,不能及时运走的应在指定地点堆放整齐,把接头、三通、阀门、螺栓等全部回收妥善保管。

三、特殊操作:

1、在竖井内接管子时,应按照管子规格,先打好工字梁。操作时,必须安装工作盘和保护盘。由上往下接时,第一节管子用双卡卡在横梁上,运一节接一节,螺栓上齐拧紧,每遇横梁都要用卡子卡牢。由下往上接时,第一节管子要与平巷管子连接牢固,同样运一节接一节,遇横梁用卡子卡牢。

2、在倾斜和水平巷道中安装直径为102毫米或更大管径的管子时,必须先安管子托,管托间距不大于10米。

3、在倾斜和水平巷道中安装直径为102毫米或更大管径的管子时,要接好一节运一节,并把接好的管子用卡子或8—10号铁丝卡在或绑在预先打好的管子托架上。

4、在倾角较大的小井,联络巷中拆接管子时,必须佩带保险带,并有专用工具袋,用完的工具或拆下的部件随时装入袋内,严防坠落伤人。拆接管子前,应先用绳子将准备拆接的管子捆住,绳子另一头牢固地拴在支架或其他支撑物上,以防止管子掉下。

5、正在使用的管路需要部分拆除或更换时,必须首先与有关部门联系好。拆除或更换瓦斯管路前,必须报计划拆除的管路与在使用的管路用挡板或闸门隔开。瓦斯管路内的瓦斯排除后方可动工拆除。

6、在巷道中敷设管路时,如果巷道顶部没有足够的空间,可以在保证安全间隙以及不影响行人等情况下,敷设在巷道底部,但必须在巷道底部加设牢固的水泥墩,间隔要均匀,符合设计要求。

7、拆除或更换防尘、灌浆、注砂、注氮管路时,要等管路内的流体等全部流净后,方可拆除或更换。

8、发现管路损坏或漏水、漏气,要立即汇报并及时处理。

篇4:水电站运行年终总结

20xx年,我在局(厂)领导、部门领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,本年度的工作总结主要有以下几项:

1、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。

能够认真贯彻党的基本路线及各项方针政策,通过报纸、杂志、书籍积极学习政治理论;遵纪守法,认真学习法律知识;爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。

2、专业知识、工作能力和具体工作。

在这一年,我本着“把工作做的更好”这样一个目标,开拓创新意识,积极圆满的完成了以下主要的本职工作:

(1)定期和不定期对全厂安全生产状况进行巡查,检查运行记录、操作票、工作票填写情况和交接班制度、设备巡视制度的执行情况及设备的运行情况,发现安全隐患及时通知有关部门整改。

(2)参与编制《安全生产责任书》和《安全生产实施方案》。

(3)参与组织了消防知识培训工作,提高了员工防火安全意识。

(4)完成了生产一线人员安全知识组织培训学习及考试命题工作,提高了运行检修人员的安全意识。

(5)参与了全厂机电设备维修完成后的验收工作,为电厂机电设备维修质量把好关。

(6)参与了安全生产大检查并监督隐患内容的实施整改,确保机电设备安全运行。

(7)完成电厂消防器材检查维护工作,确保了电厂的消防安全。

(8)完成了安全生产年的安全宣传相关工作及消防日的消防安全宣传工作。

(9)完成了去年冬修现场安全监督工作。

(10)积极参加电厂机电故障排查、缺陷处理工作,提出改进意见。

(11)为了电厂工作的顺利进行及部门之间的工作协调,除了做好本职工作,我还积极配合其他同事做好其他工作。

3、工作态度和勤奋敬业方面。

热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,工作投入,热心为大家服务,认真遵守劳动纪律,保证按时出勤,出勤率高,全年没有请假现象,有效利用工作时间,坚守岗位,需要加班完成工作按时加班加点,保证工作能按时完成。

4、工作质量成绩、效益和贡献。

在开展工作之前做好个人工作计划,有主次的完成各项工作,同时在工作中学习了很多东西,也锻炼了自己,经过不懈的努力,使工作水平有了长足的进步,开创了工作的新局面,为全厂及部门工作做出了应有的贡献。

总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,为电厂的发展做出更大更多的贡献。

篇5:高压泵工安全操作规程

1.检查减速器油箱,高压泵油位和乳化液箱的水位是否在规定的油位和水位上,

2.检查安全阀,压力表、电接点压力表、水位表、液位指示器是否灵敏、正确;压力表、安全阀每年校验一次,安全阀定期作排气试验,以防阀芯粘连和阀孔堵塞。

3.检查水泵各部位,各阀门、电磁阀、管道等是否良好,不得有漏水、漏气,漏油,检查电气接零(地)线是否牢固可靠,停泵一周以上时,要测量主电机绝缘是否良好;检查与水压机的联系信号是否正确可靠。

4.开泵顺序:

(1)检查所要开动的水泵、蓄水(气)罐和管道上的阀门、吸水阀、循环闸阀,是否全部在开启位置,打开高压泵的泵头放气阀和润滑油泵的冷却水阀;

(2)开动润滑油泵,运转1~2分钟,油压在0.15~0.2兆帕,待润滑油指示灯显示正常后,启动高压泵主电机;

(3)待泵头空气排尽后,立即关闭排气阀;

(4)高压泵运转正常后,合上循环阀电磁铁电源,插上打压电源插头,待水位升到4级以上后,合上最低液面阀电磁铁开关,水位升到7级时(根据泵房设计也可提前发出“可以工作”信号)给水压机发出“可以工作”信号,水压机开始工作。

5.启闭阀门时,―要站在阀杆侧面,缓慢旋转。

6.工作时不得离开工作岗位,严密监视控制仪表和水位指示灯是否正常,如出现假水位时,应立即采取措施,并每10~15分钟对全部设备巡回检查一遍,每小时记录一次运行情况,油温、轴承温度不得超过50℃,乳化液温度不得超过60℃,冷却水温度不得超过40℃,电机温度不得超过额定温升。

7.发现超压,立即拔下打压插头,并切断总电源,待水位降到正常后,通知水压机停止工作。待修理恢复正常后,才能继续工作。

8.用肥皂水检查蓄水(气)罐、气阀、气管是否漏气,如有冷凝结霜(水)情况,说明漏气严重,应及时修理,

备考资料

如要化冻,禁用明火。

9.发现下列情况时,按下“紧急停机”铵钮,立即停机和切断需要关闭的有关阀门,向水压机发出“紧急停机”信号。

(1)遇有超压、超温,经采用措施降不下来时;

(2)有异常的响声、震动时;

(3)压力表、电接点压力表、液面指示器显示不正确或失灵时;

(4)突然出现严重漏水无法堵住时;

(5)电磁阀控制失灵不起作用时。

10.停泵顺序:

(1)接到水压机“要求停机”信号后,立即给水压机发回“可以停机”信号;

(2)把蓄水罐的水位补充到7级以上;

(3)拔下打压插头,切断最低液面阀电磁铁电源;

(4)切断水泵电源,不准带负荷停泵;

(5)高压泵停止运转后,切断润滑油泵电源,关闭润滑油冷却水阀门。

11.当向蓄水(气)罐充气时,应停止高压泵的运转,充气时应遵守《高压空气压缩机安全操作规程》。

12.不准对有压力的设备、容器、管道、阀门等进行敲击。在拆卸、检修、调整时,必须在卸压和切断电源后方可工作。

篇6:锅炉工安全操作规程

锅炉工安全操作规程

1、煮炉加药操作?

1.1、将药用热水溶解后,总药量一次加入锅筒内,加药前把水位调整到低水位,加药后再把水位调到最高水位进行煮炉。注意不能把固体药加入炉内。?

1.2、煮炉期间应从锅筒和水冷壁下集箱排污处取炉水样,监视炉水碱度及磷酸根的变化,排污前后各取一次水样,煮炉后期炉水的碱度和磷酸根应不再变化。?

1.3、煮炉期限为3天,第一天保持0.1mpa表压力下煮24小时,第二天保持0.2-0.3mpa表压力下煮24小时,第三天保持0.1mpa表压力下煮24小时。?

1.4、煮炉的前两天停止排污,第三天的最后一班每两小时排污一次。?

1.5、锅炉停火以后,4小时内关闭烟风档板。?

1.6、锅炉停火4小时后,打开烟风档板自然通风冷却。?

1.7、停火6小时后,当炉水温度降到50℃以下时可全部放出炉水。?

1.8、炉水放完后,再上满水,再放出去,冲洗一遍。?

2、向锅炉和管网注水操作?

2.1、开启汽包的排空阀?

2.2、进水温度不宜过高,水温与锅筒筒壁温差不大于50℃。?

2.3、注水过程要加强检查,发现漏水及时处理,并检查水位自动控制和高低水位报警器,动作应可靠。?

2.4、给水上升到最低水位时,暂停给水,观察水位有无变化时,如有变动时立即查明原因。无异常,可继续给水,使水位上升到正常水位。?

2.5、向热水炉注水时,当排空阀见水时停止注水;给水网注水时,用补给水泵从回水管注水,同时在管网最高点放空,能够放出水时为注满水。可以启动循环泵,循环压力稳定时方可进行点炉。?

3、点火操作?

3.1、打开烟道档板,启动风机进行机械通风5-10分钟。?

3.2、把点火把点着烧旺,送入油枪喷头前下方,开进油阀门,小心地点火。?

3.3、根据燃烧情况,调整油门、油门和送风量,使燃烧稳定进行。?

3.4、等火焰稳定、燃烧正常,炉膛温度有所上升以后,抽出点火把。?

3.5、点火速度不要太急促,特别是水容量大的和水循环较差的锅炉,炉温更应缓慢上升。?

3.6、如果出现灭火时,应分析原因,排除故障。强制通风5-10分钟后,再进行点火,严防发生爆燃事故。?

3.7、严密监视水位的变化情况。适当加强通风和燃烧,开始升压或升温。?

3.8、若点火未着,应立即切断点火气源,重新强制通风5-10分钟,再点火。?

4、锅炉升压(升温)操作?

4.1、蒸汽锅炉当压力升至0.05-1mpa表压力时,冲洗水位表。?

4.2、当压力升至0.1-0.15mpa表压力时,冲洗压力表存水弯管,以防止因污垢堵塞失灵。?

4.3、当压力升至0.15-0.2mpa表压力时,关闭上锅筒排空。?

4.4、当汽压上升至0.2-0.3mpa表压力时,检查应无渗漏现象,拧紧松动的入孔、手孔和法兰连接螺丝。操作时应侧身,所用扳手的长度不得超过20倍螺丝直径。?

4.5、当汽压升至0.3-0.4mpa表压力时,进行一次下部放水,放水引起水位降低时,应开戾给水阀补水。?

4.6、热水炉温升达到20℃时要进行排污串水一次,压力表要进行冲洗。正常开户升温过程不能少于4小时。?

5、蒸汽锅炉的暖管操作?

5.1、先开戾蒸汽管道上的所有疏水阀门,排出管道内积存和凝结水。?

5.2、缓慢开户锅炉的主汽阀,至全开启,应加关半圈,以防因热胀而卡死。?

5.3、当看到疏水阀处排出干燥蒸汽时,即可结束暖管,并关闭疏水阀。?

5.4、在暖管过程中,应注意检查管道支架与膨胀节的情况,如发现异常情况,应停止暖管,查明原因,消除故障后再继续暖管。? 〖1〗〖2〗〖3〗

6、蒸汽锅炉的并炉操作?

6.1、当锅炉汽压比蒸汽母管汽压低0.05-0.1mpa,水位在正常水位线时才可以进行并炉。?

6.2、主汽阀缓慢开启到全开后,应回转半圈,以防汽阀因受热膨胀后卡死,最后关闭疏水阀。?

7、蒸汽锅炉的`供汽操作?

缓慢地开戾主汽阀,当听不到蒸汽管道内异常声响后,再开大主汽阀。如管道内有水击声,应开大管道疏水阀,待凝结水排尽后,再重新开大主汽阀送汽。8、蒸汽锅炉的排污操作?

8.1、先微开慢开阀,预热两个阀间管道,无冲击声时即可全开,然后打开快开阀少许,预热排污管道,无冲击声将快开阀全关几次进行排污,排污完毕,先将快开阀关闭,再关慢开阀。?

8.2、当两台以上锅炉共用一根排污总管时,严禁两台锅炉同时排污。同时注意渗漏现象。?

9、缺水事故的处理?

9.1、如水位表中的水位低于最低安全水位线,又可见到水位时,应冲洗水位表确定水位的高低。?

9.2、手动调节加大给水量。?

9.3、经过上述处理后,如水位仍继续下降,则应立即停炉。关闭主汽阀,继续向锅炉给水。?

9.4、如严重缺水,则不应向锅炉给水。应按紧急停炉处理方法处理。并迅速报告有关领导。?

10、满水事故的处理?

10.1、立即关闭给水阀门,打开省煤器再循环阀门或旁路烟道。?

10.2、开启排污阀、加强放水,但要注意水位表内水位,防止放水过量造成缺水事故。?

10.3、关小风闸门,减少油(气)量和送风。?

10.4、开启主汽阀、分汽缸和蒸汽母管上的疏水阀门。?

10.5、待水位正常后,恢复正常燃烧。?

11、汽水共腾事故的处理?

11.1、全开上锅筒的表面排污,同时可适当进行底部排污,加强给水,保证正常水位,以降低锅炉的含盐量。?

11.2、打开过热器、蒸汽管路和分汽缸上的疏水阀门。?

11.3、应采取有效措施,改善炉水品质,增加对炉水分析次数,炉水品质未改善前,不允许增加锅炉负荷。?

12、蒸汽炉爆管事故的处理?

12.1、炉管轻微破裂,如锅炉水位尚能维持正常,裂口不可能迅速扩大时,应加强给水,减负荷运行,并立即启用备用锅炉,待备用炉升火投入正常运行后再按正常停炉处理。如有数台锅炉并列供热,应将此炉与蒸汽母管隔断后作正常停炉处理。?

12.2、炉管爆破,水位和汽压迅速下降时,应紧急停炉。如水位低于最低水位或不可见时,切记向炉内进水,但要维持引风机运行,待排尽烟气和蒸汽后停止。?

12.3、停炉后,即关闭主汽阀。?

13、热水炉的爆管事故处理?

13.1、热水炉发生爆管后,应立即停炉。?

13.2、使水泵循环,继续给水,待炉水温低于50℃时停止给水。?

14、烟道内二次燃烧事故的处理?

14.1、立即停止向炉膛供给燃料,紧急停炉。?

14.2、关闭烟道送风档板和各孔门,严禁通风。?

14.3、采用蒸汽喷入烟道灭火或co?2灭火器灭火。?

14.4、事故消除后,认真检查设备,如无异常可先通风5-10分钟左右,再按操作规程点火,重新点火,重新投入运行。?

15、燃烧室炉墙损坏事故的处理?

一旦发现炉体外护板过热皮,应立即停炉检查,若是炉墙损坏,应立即修复。?

16、电源中断事故的处理?

16.1、立即关闭燃烧器,打开省煤器再循环阀门。?

16.2、立即关闭蒸汽联箱总阀,清扫油系统。?

16.3、查明停电原因和恢复时间,做好重新点炉的准备。?

1 2 3

17、热水锅炉汽化事故的处理?

17.1、发生汽化事故的现象时,立即减少锅炉的热负荷,即调整小火焰。?

17.2、检查分析造成汽化事故的原因,并采取相应的措施,主要是加强补水和减少燃烧。?

17.3、经减少热负荷和加强补水以后,仍无效果时,应紧急停炉。?

18、锅炉灭火事故的处理?

18.1、发现灭火,要立即关闭油(汽)阀门,打开旁路循环阀门(注意不要影响正常炉)。?

18.2、风机运转5-10分钟以后,停止风机运转,关闭烟风档板。?

18.3、若循环水泵也停运时,应检查锅炉水位,随时排出汽化蒸汽。?

18.4、分析灭火原因,并采取相应措施。?

19、紧急停炉的操作?

19.1、若是单炉运行,需要紧急停炉时,可开大循环阀门,关闭油(气)嘴,立即停火。?

19.2、若有别的炉并列运行,运行炉应加强调整和监视。?

19.3、若有备用炉,为保证供热,应立即启动备用炉,使其投入运行。

(1)(2)(3)

篇7:测尘工操作规程

一、安全规定:

1、注意观测采样地点的顶帮,运输等情况以保证工作中的安全,如有隐患必须首先处理,然后操作,

2、井下作业场所的总粉尘浓度要每月测定二次。

3、呼吸性粉尘,采掘工作面每三个月测定一次,其他地点每6个月测定一次。

4、粉尘中的`游离SiO2的含量,每6个月测定一次,变更工作地点的要重新测定一次。

二、正常操作:

1、下井时应带全、仪器、仪表、工具和记录本等,仪器要随身携带,严禁碰撞,挤压,不得让他人代拿或摆弄。

2、选择测尘位置时应注意以下问题:

(1)采样地点应设在回风侧。

(2)采样高度在人的呼吸带高度,一般为1.5米左右。

3、在掘进工作面采样时应在巷道未安装风筒的一侧距装岩(煤)打眼或喷浆等地点4—5米处进行。

4、在机采工作面应在采煤机回风侧,距采煤机10—15米处进行。

5、采煤工作面多工序同时作时应在回风巷距工作面回风口10—15米。

6、在点采样时,应在其回风侧距转载点3米处。

7、测尘时,仪器的采样口必须迎向风流。

三、直读式粉尘浓度测量仪的操作:

1、选择地形,然后把三角架支起一定的高度,一般在1.5米左右,固定好,把测量仪按要求牢固在支架上,

2、把装有滤膜的滤膜夹夹好,然后插入测量腔底部。

3、按“开”键显示公司标志,仪器名称,日期及时间并显示“初始化”,倒计时结束,自右进入主菜单,显示“测量数据,校正设定”,如果“测量”显示闪烁状态,表示为送中状态,按“确认”键进入测量主菜单,显示“空白”“采样”“测尘”,在“空白”显示闪烁状态时按“确认”键显示测量空白滤膜剩余30秒,表示进入空白膜的测量状态。30秒倒计时结束,显示“空白”膜按任意键返回,表示空白膜测量结束,可按任意键返回上级菜单。

4、将滤膜夹从测量腔中取出放入采样腔,然后按方向键选中采样按确认键显示采样时间XX分钟,根据现场粉尘浓度调整采样时间,按确认键显示采样开始,剩余XX分钟,听到嘀声响,并显示采样结束两秒后,自动返回测量子菜单。

5、将滤膜夹从“采样腔”取出,尘面向上放“测量腔”然后按方向键,选中测尘,按确认键显示测量带尘滤膜,剩余30分钟倒计时。

6、等倒计时结束听到嘀一声响,显示测量带尘滤膜,实际数据两秒后显示出被测日期、时间及结果。

篇8:水电站运行承包合同

甲方:重庆市耀涪投资有限责任公司(以下简称甲方)

乙方:重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方对其拥有的青烟洞五级电站(3×1600KW)进行运行、维护、生产管理等事宜达成如下协议,共同遵守。

一、委托运行、维护、生产管理方式:

1、甲方对该电站享有股东投资形成的全部法人财产权,是本电站的企业法人,甲方同意通过承运方式委托乙方负责该电站的运行、维护、生产管理等工作。

2、根据水电站的运行特点,甲方确定劳动定员人数和工作内容,由乙方选派合格人员组建本电站生产运行部,具体负责电站运行的安全生产、文明生产及生产技术管理等工作。

二、乙方承包工作范围及期限

1、除该电站(3×1600KW)设备大修(遵照《发电企业设备检修导则DL/T838—20_》、《水电站设备检修管理导则DL/1066—20_》中规定的A、B级大修)、年检、预试、技术改造以外的所有安全文明生产管理工作(包括机电设备运行维护、设备消缺、C级及以下检修、设备清洁保养、生产运行日常管理工作等)。本电站的送出线路,引水渠道、隧洞等水工建筑物,生产用厂房、宿舍维修(护)由甲方负责。

2、乙方工作范围内所需的日常工器具、设备专用工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。

3、考核期内属乙方工作范围内发生的装置性材料设备备品备件(不包括设备更换)单件价值在3000元以下和需要的消耗性材料(含透平油等)由乙方承担。在乙方工作范围内对机组维护过程中需使用装置性设备备品备件单件价值在3000元以上的,乙方提出计划报批后由甲方提供。

4、属乙方承包工作范围内的水工建筑物及设施等项目按国家规范要求开展工作(大坝水工建筑物及设施运行维护、水工观测及分析、水情报预测设备的运行维护及资料整理、大坝值守等等)。需外送有关资质单位定期检查项目和安全定检项目(不含安全器具等工器具项目)的费用不在本承包费用之列。

5、对大修、年检、预试、技术改造工作,乙方根据设备运行工况、检修周期提出计划并编制项目方案报甲方审定;甲方确定施工单位,签订承包合同,乙方要积极配合甲方及施工单位做好安全措施、质量监督和其他辅助工作。

6、乙方对承包工作范围内的工作要高效优质地完成,生产运行部应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料,涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。

7、承包期限:20_年10月19日至20_年10月19日

三、电站生产运行人员要求及管理

1、生产运行部定员不少于20人,乙方向甲方提供人员的个人信息和岗位安排。如因工作需要增加人员,乙方应无条件及时安排到位并承担新增人员的相关费用。

2、一般负责运行的一线工作人员须有在水电站生产运行岗位工作五年以上电站运行工作经历。

3、负责生产运行站长及管理人员须具备大专以上学历或一定专业技能且从事水电站运行管理五年以上工作经历具有较强的一线安全生产管理能力和组织协调能力。

4、负责生产运行站长作为乙方的现场代表,要严格执行合同,创造性地做好安全生产管理工作,确保甲方财产安全及利益。

5、甲方有权知道乙方生产运行及管理人员的岗位配置,如生产运行或管理人员调整(岗位调整和人员调换),乙方须事先征得甲方同意,并形成书面材料于调整到位之前报甲方备案。

四、费用及付款方式

1、年运行与维护及生产管理费用(含第二条第1、2、3款所列由乙方承担各项费用支出)的计算:上网结算电量在1500万kwh及以内的电量按上网结算电量乘以0.05元/kwh进行结算;上网结算电量在1500万kwh以上部分的电量按上网结算电量乘以0.065元/kwh进行结算。

2、费用支付:甲乙双方按月对运行维护费用进行结算,甲方并于次月15日前支付给乙方;若甲方未在约定时间内支付,对未支付部分的运行维护费用甲方按中国人民银行6个月贷款基准利率计算利息并支付给乙方。

五、安全生产管理

1、乙方按照本合同全面负责电站的安全文明生产和生产区域的环境卫生工作,并按部颁“一流水电厂”标准进行生产管理。具体实施电站生产管理、安全考核、教育培训、人事管理、建章立制等工作。

2、甲方对乙方生产运行的各项工作进行检查、监督、考核及指导、督促乙方全面完成电站安全生产任务和各项经济指标;审核乙方生产运行的各种生产报表、制度和规程;审定、批准乙方生产运行上报的消缺、大小修计划及生产报表、安全生产计划、工作总结等。

3、生产运行及管理人员的工作要服从甲方的监督和指导;现场人员在完成本合同范围内电站安全生产工作中如遇技术力量、人员力量不足等情况,乙方应立刻另行派人帮助现场人员完成此项工作。

4、为了明确电站的安全生产管理职责,甲乙双方须另行签订《电站安全生产管理协议》。

5、为了确保完成甲方确定的年度计划,甲乙双方须另行签订《电站运行与维护及生产管理承包工作考核办法》,根据该《考核办法》接受甲方考核及奖励。

6、如乙方发生责任事故,由此损坏电站设备、影响预期的发电收益等原因,给甲方造来的直接和间接损失,应按国家有关法律法规规定由乙方负责赔偿损失。

六、其 他

1、自本合同签订后30个工作日内乙方向甲方缴纳保证金捌万元(¥8万元)。缴纳的保证金由甲乙双方按照有关考核办法进行考核,在年度考核结束后对剩余部分保证金甲方在30个工作日内一次性支付给乙方。

2、如乙方的安全生产管理和现场人员的素质、能力、管理等方面达不到合同要求,乙方应及时解决,否则甲方有权终止合同。

3、甲方为乙方派驻人员提供必需的办公及生活场地。如办公室、宿舍;其余办公及生活设施由乙方自行提供并负责维护。确保电站运行及管理人员正常的生产生活秩序。

4、乙方如损坏甲方提供的设施应照价赔偿,在承包费中扣除。

5、如本合同期满或其它原因双方停止合作,乙方应无条件清退出场,并无条件向甲方完整移交设备的专用工器具、设备档案、运行记录以及其他一切有关本电站运行维护、生产管理的档案和资料。如乙方违反本规定,应向甲方支付违约金拾万元;如因乙方违反本条款约定延误甲方正常发电,每延误一天乙方应另行支付违约金贰万元;造成损失的,还应另行赔偿损失。甲方有权采用法律手段索赔。

6、合同期间,如乙方的工作不能达到本合同要求,甲方可随时单方面终止该合同。

七、未尽事宜及本协议履行过程中发生的争议,甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向本电站所在地人民法院起诉。

八、合同有效期贰年。本合同自双方签字盖章之日起生效,一式陆份,甲乙双方各执叁份,具备同等法律效力。

九、本合同期满前两个月内,双方可就续约事项达成新的协议。如在合同期满前一个月内任何一方均未通知对方解除合同,则本合同自动延续,合同条件和有效期不变。

甲方:

甲方代表签章:

乙方:

乙方代表签章:

签订时间:

相关专题 水电站操作规程