防火阀的工作原理

防火阀安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。

防火阀选用要点

1、防火阀选用主要控制参数为规格等。

2、防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150℃外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。

3、选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

4、防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。

5、阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

6、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

防火阀的作用

防火阀一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70度或者280度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。

防火阀的规格

721(FVD1)防火调节阀外形构造与621(SFVD)防烟防火调节阀相似。731(FVD2)防火调节阀适用于孝中型矩形风管上使用。721(R)(FVD1)防火调节阀外形构造与621R(SFVD)防烟防火调节阀相似。731(R)(FVD2)防火调节阀适用于孝中型圆形风管上使用。741(FVD1)排烟用防火调节阀适用于大型矩形排烟系统风管上使用。

751(FVD1)排烟用防火调节阀适用于大型矩形排烟系统风管上使用。741(R)(FVD1)排烟用防火调节阀适用于大圆形排烟系统风管上使用。751(R)(FVD2)排烟用防火调节阀适用于小圆形排烟系统风管上使用。FVD2操作装置风量调节方法:松开元宝螺母,将手柄向复位方向转动,在适当位置将元宝螺母拧紧即可。

篇2:防火阀的构造及作用是什么?

防火阀的构造及作用是什么?

在空调系统的风道上,安装防火阀的目的是当发生火灾时能迅速切断输送的气流,防止火势蔓延,图5--62为防火阀简图,当出现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内达到一定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片连接的阀板随即与易熔片脱开而关闭阻止气流通过。为了停止继续向系统送风、防火阀上安装电气信号和连锁装置,可使阀板在关闭时发出信号,使风机停止运转,

5--62

防火阀安装位置:

(1)空调设备(新风机组、空调机组等)出风口的送风主风道上。

(2)风道穿越防火分区时。

(3)风道穿越建筑结构的伸缩沉降缝时。

(4)风道在无法避免的情况下,穿越易燃的车间或房间时。

防火阀可分自重翻板式,防火调节阀等类型,可手动复位,易熔片的动作温度为70℃。

篇3:常用的防火阀有哪些?

常用的防火阀有哪些?

① 重力式防火阀,分矩形和圆形两种。防火阀平时处于常开状态。

当需要重新开启阀门时,旋松自锁簧片前的螺栓,手握操作杆,摇起阀板或叶片,接上易熔片,摆正自锁簧片,旋紧螺栓后防火阀恢复正常工作状态。

② 弹簧式防火阀。弹簧式防火阀有矩形和圆形两种。

当需要重新开启阀门时,装好易熔片和温度熔断器,摇起叶片或阀板并固定在温度熔断器内芯上,防火阀便恢复正常工作状态。

③ 弹簧式防火调节阀。有矩形和圆形两种。平时常开作为风量调节用的防火调节阀,当发生火灾且空气温度高于70℃时,易熔片熔断,致使熔断器销钉打下离合器垫板,离合器脱开,轴两端的扭转弹簧释放,阀门的叶片关闭,

④ 防烟防火调节阀。有矩形和圆形两种。可应用于有防烟防火要求的空调、通风系统,其构造与防火调节阀基本相同,复位方式和风量调整方法与防火调节阀相同。

⑤ 防火风口。应用于有防火要求的通风、空调系统的送风口、回风口及排风口处。

⑥ 气动式防火阀。用于与卤代烷1211和1301自动灭火系统连动的通风、空调风管。气动防火阀手动复位时必须将系统先卸压,再复位、开启。

⑦ 电动防火阀。安装在有防火要求的通风、空调风管上,发生火灾时电源切断,复位弹簧立即关闭阀门。阀门通电后即可开启复位。

⑧ 电子自控防烟防火阀。采用电子技术及逻辑电路技术。火灾时自动开启或关闭,并自动报警。采用控制器对一台或多台防烟防火阀进行控制。

篇4:防火阀、排烟防火阀的设置要点有哪些?

防火阀、排烟防火阀的设置要点有哪些?

在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重,

1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀:

(1)管道穿越防火分区的隔墙处;

(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段

(4)管道穿越变形缝的两侧,

上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70oC时,则自动关闭。

2.排烟系统的分隔:

(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;

(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。

篇5:减压阀的规格-减压阀的工作原理

减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可分为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。

1、组合式减压阀的双反馈切换原理:

组合式减压阀的反馈系统是根据减压阀出口压力的变化信号来控制过流面积(节流锥开度)的独立系统。减压阀装备有互为备用的双反馈系统,启用A系统即停用B系统的运行模式可以达到减压阀不停机检修的目的。

2、组合式减压阀自动调节原理:

组合式减压阀是一种在复杂多变的工况下亦可利用水压进行自我调节的减压阀稳压阀,在进口压力和流量产生变化的时候保持出口的压力和流量稳定。其完全实现自力控制,调试简单,运行可靠。

3、组合式减压阀反冲排污工作原理:

水电站的运行工况比较复杂,尤其水质的好坏直接关系到设备的安全运行。针对泥沙含量较大的水电站,除了在减压阀的过流位置采用不锈钢材质并堆焊镍基合金防磨蚀外,减压阀的反冲排污装置亦能有效地防止反馈控制系统的堵塞,使减压阀在多泥沙杂物的水质中保持良好的工况。

减压阀的规格

减压阀规格分别有DN25、DN32、DN15、DN20、DN50、DN40。