1 单向框架应加固,或改为双向框架,或采取加强楼、屋盖整体性且同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施,

2 单跨框架不符合鉴定要求时,应在不大于框架抗震墙结构的抗震墙最大间距且不大于24m的间距内增设抗震墙、翼墙、抗震支撑等抗侧力构件或将对应轴线的单跨框架改为多跨框架。

3 框架梁柱配筋不符合鉴定要求时,可采用钢构套、现浇钢筋混凝土套或粘贴钢板、碳纤维布、钢绞线网聚合物砂浆面层等加固,

4 框架柱轴压比不符合鉴定要求时,可采用现浇钢筋混凝土套等加固。

5 房屋刚度较弱、明显不均匀或有明显的扭转效应时,可增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固,也可设置支撑加固。

6 当框架梁柱实际受弯承载力的关系不符合鉴定要求时,可采用钢构套、现浇钢筋混凝土套或粘贴钢板等加固框架柱,也可通过罕遇地震下的弹塑性变形验算确定对策。

7 钢筋混凝土抗震墙配筋不符合鉴定要求时,可加厚原有墙体或增设端柱、墙体等。

8 当楼梯构件不符合鉴定要求时,可粘贴钢板、碳纤维布、钢绞线网聚合物砂浆面层等加固。

篇2:房屋抗震承载力不满足要求时有哪些加固方法?

房屋抗震承载力不满足要求时有哪些加固方法?

1 拆砌或增设抗震墙:对局部的强度过低的原墙体可拆除重砌;重砌和增设抗震墙的结构材料宜采用与原结构相同的砖或砌块,也可采用现浇钢筋混凝土,

2 修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差且砌筑砂浆强度等级偏低的墙体,可用满墙灌浆加固。修补后墙体的刚度和抗震能力,可按原砌筑砂浆强度等级计算;满墙灌浆加固后的墙体,可按原砌筑砂浆强度等级提高一级计算,

3 面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层、钢绞线网聚合物砂浆面层或现浇钢筋混凝土板墙加固。

4 外加柱加固:在墙体交接处增设现浇钢筋混凝土构造柱加固。外加柱应与圈梁、拉杆连成整体,或与现浇钢筋混凝土楼、屋盖可靠连接。

5 包角或镶边加固:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还可用现浇钢筋混凝土套加固。

6 支撑或支架加固:对刚厦差的房屋,可增设型钢或钢筋混凝土支撑或支架加固。

篇3:多层砌体房屋抗震加固方法述评

多层砌体房屋抗震加固方法述评

本文讨论了多层砌体房屋抗震加固的原则,对目前常用的多层砌体房屋的.加固方法进行了简要的论述,提出了各种方法的特点和适用范围以及需要注意的问题,并指出了将来可能的发展方向.

作 者:林玮 李巨文 Lin Wei Li Juwen  作者单位:防灾科技学院,河北,三河,065201 刊 名:地震工程与工程振动  ISTIC PKU英文刊名:EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION 年,卷(期): 26(6) 分类号:P315.958 关键词:抗震加固   多层砌体房屋   方法  

篇4:增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固房屋有哪些要求?

2 墙厚不应小于140mm,竖向和横向分布钢筋的最小配筋率,均不应小于0.20%。对于B、C类钢筋混凝土房屋,其墙厚和配筋应符合其抗震等级的相应要求。

3 增设抗震墙后应按框架抗震墙结构进行抗震分析,增设的混凝土和钢筋的强度均应乘以规定的折减系数。加固后抗震墙之间楼、屋盖长宽比的局部影响系数应作相应改变。

篇5:探讨钢筋混凝土框架梁柱节点的抗震加固

探讨钢筋混凝土框架梁柱节点的抗震加固

【摘要】国内外多次地震的实践证明,钢筋混凝土框架结构具有良好的抗震性能,使得这一结构形式得以广泛使用。常用的框架结构有三种体系,即:内框架、纯框架和框架一剪力墙结构体系。文章对钢筋混凝土框架梁柱节点的抗震加固方面作了详尽的阐述和探讨。

【关键词】框架;节点;抗震加固

中图分类号:TU37 文献标识码:A 文章编号:1006-027801-099-01

不论何种框架结构,都有框架节点。节点是一个重要的结构部位,它在框架中起着传递和分配内力、保证结构整体性的作用。纯框架结构的节点受力大,要求严。框架一剪力墙结构由于水平力主要由剪力墙承担,节点的受力比纯框架中的略小,要求可适当放宽。至于装配式框架,节点更是一个薄弱坏节。

由于节点处梁柱数目的比例不同,节点受力状况也是不一样的,如顶层边柱节点是一个拐角节点,受荷后节点受张开或闭合的弯矩,而梁柱的钢筋都要在核心区锚固,受力比较复杂,节点核心区容易发生破坏。十字形的中柱节点由于四周有梁的约束,比较安全,但在强烈地震作用下,节点两侧的梁端可能均达到很大的剪力,容易发生核心区剪切破坏。

一、节点的强度

(一)节点的受力特点

根据结构力学的分析,我们得到一结论:在竖向荷载作用下,中柱节点核心区受剪力较小,边柱节点核心区受剪力较大。在水平荷载作用下,节点受水平剪力很大,一般为柱子的4~6倍,在水平剪力和轴向压力的共同作用下,节点核心区将产生很大的斜拉力,使混凝土产生斜裂缝,发生剪切破坏。

(二)影响节点抗震强度的.因素

1.轴向力。轴向压力在一定范围内对节点抗震是有利的,但是对于是否提高节点极限抗剪强度观点还不一致。但是轴压比不大于0.8时,一般认为有利于节点抗剪,可提高节点延性,减轻节点破坏程度。

2.水平箍筋。混凝土初裂时节点抗剪能力不受箍筋多少的影响。节点抗剪强度和配箍率之间是非线性的,抗剪强度不是按(Vc+Vs)那样按比例增加,且配箍率过高会引起混凝土破坏先于箍筋屈服的后果,使节点核心区的抗剪强度达不到预计的最大值。

3.柱子的纵向钢筋。柱子纵筋对节点抗剪是有利的,但不像增加水平箍筋那样能提高节点的抗剪强度。

4.垂直钢筋。设置垂直钢筋可承担节点剪力的垂直分量,以减小混凝土负担,从而提高节点强度,节点延性也有明显增加,但抗初裂强度未提高。

5.直交梁。对提高核心区抗剪强度有明显作用。

6.楼板和梁腋。楼板具有增强对节点的约束和提高梁的抗弯能力的作用。对梁加腋使节点抗剪的有效体积有所增加,提高抗剪强度和刚度,有利于实现强柱弱梁。

7.偏心影响。同梁柱无偏心的情况相比,其承载能力要降低50%~70%。

(三)节点的变形

节点的变形主要包括节点中心区的剪切变形和梁端对柱边的转动,这种转动是梁筋滑动(从柱中拔出)而引起的。也就是说,当结构进入非弹性阶段后,承受高弯曲、高剪切和轴向力的节点区将产生弯曲变形(染端对柱边的转动)这三种非弹性变形。

(四)节点的延性

延性是反映结构、构件或材料非弹性变形能力的一个度量指标。对于节点的延性要求,主要是对邻近核心区的梁端和柱端而言的,要求梁端和柱端有较大的变形能力,即使出现塑性铰也不至于产生梁柱剪切破坏。

(五)节点的破坏形式

根据震害的试验结果,节点的破坏形式可分为以下四种。

1.梁端受弯破坏。受拉钢筋屈服,受压区混凝土压碎。混凝土保护层脱落,梁上交叉斜裂缝严重,梁端形成塑性铰。

2.柱端压弯破坏。在弯矩和轴向力的共同作用下,柱端混凝土受压破坏,柱筋压曲,箍筋外鼓或崩断,柱端形成塑性铰。

3.锚固破坏。梁受力筋锚固长度不足,在反复荷载作用下,钢筋与混凝土的粘结先行破坏,钢筋滑移,或混凝土压酥,梁筋拔出,而此时梁筋尚未达到屈服。

4.核心区剪切破坏。在水平力作用下,节点核心区抗剪强度不足,产生斜向对角裂缝或交叉裂缝。严重时混凝土成块剥落,箍筋外鼓或崩断。

上述第一种弯曲破坏属延性破坏,其余三种皆属脆性破坏,应设法避免。节点破坏的主要原因是混凝土缺少约束,节点配筋不足,钢筋锚固不当以及施工质量不良等引起,也就是说,要从强度和延性构造两个方面采取措施,也提高节点的抗震性能。

二、节点抗震加固研究

(一)加固计算承载力原则

1.结构的计算简图应根据结构实际受力情况确定。

2.结构的计算载面积,应采用实际有效载面积,并考虑结构在加固时的实际受力情况和加固部分应变滞后的特点,以及加固部分一结构协同工作的程度。

3.进行结构的承载力验算时,应考虑实际荷载偏心、结构变形、温度作用等造成的附加内力。

4.加固后使结构重量增大时,尚应对被加固的相关结构及建筑物基础进行验算。

(二)加固方法的比较和研究

1.加大载面加固法是采用增大混凝土构件的载面面积,以提高其承载力和满足正常使用的一种加固方法,鉴于加腋梁能有效地提高节点核心区的抗剪载面积,从而提高抗剪强度和刚度,在不影响使用功能的前提下,通过对梁加腋来加固节点是非常有效的。

2.外包粘钢加固法是在混凝土构件外部粘贴钢板,以43提高承载力和满足正常使用的加固方法。该加固方法具有以下优点:是被加固构件基本不受损伤,可以充分发挥原构件的作用;是外粘钢厚度小,加固后构件自重增加少;是加固后构件的外形尺寸变化不大,对建筑功能影响极小,且施工工艺简便。

3.外包钢加固是在混凝土构件四周以型钢的加固方法(分干式和湿式两种形式)。适用于使用上不允许增大混凝土载面尺寸,而又需要大幅提高承载力的混凝土结构的加固。

4.锚贴钢材加固法是通过铆钉、锚栓、高强螺栓、高强承压螺栓、膨胀螺栓等机械的方法,将钢材贴在被加固构件表面,达到改善构件性能的目的,锚贴钢材的形式可多种多样,如钢板、槽钢、角钢及组合构件。

5.粘贴和锚贴共同作用的复合加固方法。这种方法使钢材屈服前锚接的压力减轻了胶体内的剪应力,在胶体粘结作用上,外贴钢材与原构件变形协调,当钢材屈服以致造成胶体破坏后,锚栓和螺栓承担全部锚固作用,外贴钢材可以继续发挥其延性,保证构件的延性破坏。

篇6:现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级

4 高度不超过 60m 的框架-核心筒结构按框架-抗震墙要求设计时,应按表中框架-抗震墙结构的规定确定其抗震等级。