1K412023沉井下沉的施工技术要求

将你比作夏天 分享 时间: 收藏本文

【简介】感谢网友“将你比作夏天”参与投稿,今天小编在这给大家整理了1K412023沉井下沉的施工技术要求(共7篇),我们一起来阅读吧!

篇1:1K412023沉井下沉的施工技术要求

1k412023  沉井下沉的施工技术要求

(1)除土

沉井下沉是通过从井孔中用机械或人工方法均匀除土,削弱基底土对刃脚的正面阻力和沉井壁与土之间的摩阻力,使沉井依靠自重克服上述阻力而下沉。

从井孔中除土的方式有排水除土和不排水除土两种。通常多采用不排水除土方式,只有在稳定土层,且渗水量≤1m3/(h·m2)才采用排水除土。除土方法除对风化岩采用射水、放炮外、其余土质宜采用抓土、吸泥方式。

(2)下沉

抽除垫木就是沉井下沉的开始,一般均要求在2~4h内全部抽除。抽除垫木前,要对垫木分组编号,清理施工现场,准备回填砂石材料,测量刃脚标高和沉井中线。抽除垫木时,分组、对称、同步向沉井外抽除。每抽出一组应对沉井四角标高观测一次。

(3)辅助措施

沉井下沉的辅助措施有:高压射水、压重(接高沉井),降低井内水位减少浮力,炮振(必要时)、泥浆套或空气幕。

当每节沉井下沉接高时,应注意下列要求:

①井顶面距地面≥0.5m,距水面≥1.5m;

②接高前应尽量纠正倾斜和正位,接高后各节竖向中轴线在一条直线上;

③任何情况下,不得使模板及其支撑与地面接触;

④下节沉井顶面混凝土凿毛,并设连接钢筋;

⑤接高前将刃脚填实,防止沉井突然下沉。

(4)纠偏

常用纠偏方法有:偏除土法、增加偏土压法、刃脚底施加水平力法等。

沉井基底应符合基底检验标准。沉井封底混凝土,常采用普通混凝土封底和水下混凝土封底。对于排水下沉的沉井,在清基时,如渗水量上升速度小于或等于6mm/min,可用普通混凝土浇筑方法进行封底;若渗水量大于上述规定时,宜采用水下混凝土进行封底。

篇2:沉井构造有哪些施工要求?

沉井构造有哪些施工要求?

钢筋混凝土沉井主要由刃脚、井壁、隔墙与底梁、凹槽、封底与底板、顶盖、井孔、射水管或探测管等组成,

1、刃脚

(1)刃脚作用:减少沉井下沉阻力,切土下沉,封闭与阻止壁外流砂或泥浆涌入井筒内的作用。

(2)制做要求:砼C20以上,踏面宽度100~200mm,底面加强,刃脚斜面倾角为450以上(双斜面),其高度为1m左右。

2、井壁

(1)井壁作用:下沉挡土、挡水及克服摩擦阻力的作用,

施工完毕后,做为基础或基础一部分,或矿山竖井及其它构筑物外壁。

(2)制做要求:C20~C25,壁厚0.8~1.5m,每节高度6~8m,井壁内预埋各种管路。

3、隔墙与底梁

(1)作用

加强整体刚度,防止突沉,减少挠曲应力,并分成多个井孔有利于控制沉井下沉方向。

(2)制做要求

间距5~6m,厚度0.5~1.2m,底面高出刃脚踏面0.5m以上,若与刃脚平齐应留过人孔。

4、封底与底板

(1)作用:隔离地下水力联系;凹槽增强井壁与底板的联结强度。

(2)制做要求:槽深0.15—0.25m,高1.0m,距刃角1.5m以上。

篇3:沉井的封底有哪些施工要求?

(1)干封法:适合于隔水层不会被地下动水头击穿的条件。

(2)水下导管灌注法:适合于不排水下沉、地下水含水较大沉井;

(3)压浆法:适用条件同水下导管灌注法。

篇4:泰州大桥中塔超大沉井下沉监控技术

泰州大桥中塔超大沉井下沉监控技术

泰州长江公路大桥中塔墩基础采用沉井结构.由于荷载分布的不确定性和施工因素的影响,对下沉过程中沉井结构内部应力应变及整体稳定性进行监控十分重要.文章详细介绍了沉井刃口反力、侧壁摩阻力、井壁与土的摩阻力、锚缆力的'监测方案,为沉井基础的安全施工提供了及时、准确的预报预警信息,确保了工程施工顺利进行.

作 者:肖文福 傅琼阁 刘建波 翟世鸿 刘鹏 Xiao Wenfu Fu Qiongge Liu Jianbe Zhai Shihong Liu Peng  作者单位:肖文福,刘鹏,Xiao Wenfu,Liu Peng(中交集团第二航务工程局有限公司,湖北,武汉,430071)

傅琼阁,刘建波,翟世鸿,Fu Qiongge,Liu Jianbe,Zhai Shihong(中交集团桥隧重点实验室,湖北,武汉,430071)

刊 名:现代交通技术 英文刊名:MODERN TRANSPORTATION TECHNOLOGY 年,卷(期): 6(2) 分类号:U445.55+7 关键词:泰州大桥   沉井   应力应变   监控  

篇5:沉井基础的施工安全要求有哪些?

沉井基础的施工安全要求有哪些?

1.沉井的立模、绑扎钢筋、浇筑混凝土等,应按混凝土及砌体工程安全规则有关规定作业,

2.沉井立模之前,应将地面压实,或在刃脚下密布承垫,以防沉井因地面下陷造成倾斜。

3.在沉井钢筋绑扎、立模和浇筑混凝土之前,应搭好作业脚手架或作业平台,四周临空处应搭设栏杆和登高梯子。混凝土浇筑平台要铺满脚手板。减速漏斗应拴挂牢固,并设有保险绳,以防坠落伤人。

4.沉井模板拆除及承垫。沉井混凝土达到规定强度后即可拆除内外模板及承垫,拆除模板要先拆螺栓拉杆及围箍,再按自上而下的顺序拆除模板、拆除垫土,要分区、依次、对称、同步进行,边拆边用碎石或卵石回填、夯实,避免刃脚悬空,

5.沉井人工开挖,用吊车、活底斗出砟时,要定时检查起吊设备,防吊臂失控、钢丝绳脱落、斗底张开等事故发生。

6.沉井人工开挖下沉时,要在沉井内壁多设钢筋梯或绳梯,以便在沉井内发生“翻砟”等意外情况时,使井下施工人员迅速撤离。

7.用机械开挖下沉时,要设置吊车作业平台,平台要基础牢固,并与沉井隔开一定距离,防止吊车随土砂下沉而倾覆,乃至撞上沉井外壁造成事故。

8.机械开挖下沉,要严格掌握对称、均匀开挖原则。配备开挖机械要均匀,单机作业时要经常调换开挖位置,以保持沉井均匀下沉。要注意潜水刃脚各部位的开挖程度,逐时调整开挖部位,以免沉井发生倾斜。

篇6:导墙施工有哪些技术要求?

导墙施工有哪些技术要求?

(1)导墙中心线与地下连续墙中心线一致,

(2)导墙内墙面的净距应根据地下连续墙墙体设 计厚度确定,其宽度一般比地下连续墙设计宽度大3~5cm,

(3)导墙顶面应高出地面50~100mm,并应保证槽内泥浆液面高出地下水位0.5m以上;水边施工时,导墙顶高程应高出施工高水位0.5m以上。

(4)导墙埋设深度为1.2~2.0m,墙厚0.1~0.2m。

(5)导墙混凝土标号C20。

篇7:沉井下沉技术在泰州长江公路大桥北锚碇中的应用

沉井下沉技术在泰州长江公路大桥北锚碇中的应用

针对沉井施工的特点.介绍了泰州长江公路大桥北锚碇大型沉井下沉过程中所采用的下沉技术和主要施工要点及其应用效果,并对沉井设计提出改进建议.

作 者:王卫忠  作者单位:中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司,武汉,430050 刊 名:交通科技 英文刊名:TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY 年,卷(期):2009 “”(2) 分类号:U4 关键词:沉井下沉   降排水吸泥   不排水吸泥下沉   助沉措施  

相关专题 沉井施工技术